Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Выбор сечения заземляющего проводника

Гость_Т.А.Д._*
сообщение 10.3.2015, 15:23
Сообщение #1





Гости






Всем доброго времени суток! Прошу помочь.
Проектируется объект связи. Есть электропитающая установка (ЭПУ) 380/48 В.
В соответствии с ГОСТ 464-79 (для объектов связи) к заземляющему устройству должны быть подключены - один из полюсов ЭПУ (+).
Сечения заземляющего проводника в ПУЭ выбирается в зависимости от сечения фазного проводника п. 1.7.126 и табл. 1.7.5.
Выбор сечения заземляющего проводника шины "+" выбирать в зависимости от ее сечения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 7.9.2015, 10:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18480
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Ссылочные ГОСТ в ГОСТ Р 51321.1-2007 заменены. Лучше пользовать ГОСТ Р 50571.5.54-2013 (п.544)