Итак вводная.
Деревня Тверская область. По деревне проходит ВЛ-0,4кВ из одной фазы, сечение провода 25мм. От дома в деревне до ТП 10/0,4кВ 588м. Подана заявка на 15 кВ до 0,4кВ Позвонил аж целый главный инженер и сообщил, что я должен был указать в заявке 0,22кВ, а не 0,4кВ, так как по линии проходит ВЛ-0,22кВ, а не 0,4. Если мне надо 15кВт, я должен указать в заявке 0,22кВ, а так по тарифу. Я ему ответил, что давать 15кВт по одной фазе при таком раскладе преступление! Итак как можно доказать, что ВЛ 0,22кВ прохлдящая по деревне ВЛ 0,4кВ. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 25.9.2013 Пользователь №: 35707 ![]() |
Последние известия.
ВЛ-0,4 построили, нагрузку в деревне раскидали по 3-м фазам. Правда саму новую ВЛ построили из голого люминия на изоляторах. Так что таперича в деревне есть новая ВЛ-0,4 в три фазы. Или как говорят некоторые работники в четыре провода. ![]() Всем спасибо. Приступаем к выполнению ТУ со своей стороны. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |