Тип ТТ для измерения токов за время 0,2 мсек в сети 6-10 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Тип ТТ для измерения токов за время 0,2 мсек в сети 6-10 кВ |
22.8.2015, 21:25
Сообщение
#1
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 |
Здравствуйте Уважаемые. Подскажите, пожалуйста, такой момент: есть средство измерения, которое позволяет измерять действительные значения токов за 0,2 мсек. Стоят ТТ 10 кВ типа ТВЛМ-10. Позволит ли данный тип ТТ измерить токи за время 0,2 мсек или нужен специальный тип ТТ 10 кВ?
|
|
|
![]() |
26.8.2015, 21:18
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 |
В данном случае интересуют провалы и их причины в сети 10 кВ. Провалы за неделю измерений длительностью по 30 сек 5 штук. Кратковременных штук 20 за 20 сек. Вот и хочу их поймать прибором ККЭ оперативными данными. Они позволяют измерять значения за 0,160 сек.
|
|
|
26.8.2015, 22:37
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Они позволяют измерять значения за 0,160 сек. Фу ты, напугали своими милисекундами-микросекундами. 0,2 мсек - это 1/100 периода напряжения 50 Гц... Забудьте о проблемах с миллисекундами. Анализаторы качества ЭЭ специально заточены под то, чтоб ловить подобные отклонения (провалы, фликеры). Скажите другое: на кой леший Вам мерить ток, когда собираетесь ловить изменения напряжения? Может, я что-то не так понял? Уж не поленитесь, сбросьте тип прибора и его комплектацию. Если уж мерить ток (раз уж так припёрло) и есть под рукой анализатор, то каким датчиком тока он комплектуется? Вполне вероятно, что во вторичных цепях трансформаторов тока штатные клещи (или что там) прибора окажутся недостаточно чувствительными. Во всяком случае, мне пришлось обзавестись для работы во вторичных цепях вторым комплектом датчиков тока. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
2.9.2015, 8:49
Сообщение
#4
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 |
Фу ты, напугали своими милисекундами-микросекундами. 0,2 мсек - это 1/100 периода напряжения 50 Гц... Забудьте о проблемах с миллисекундами. Анализаторы качества ЭЭ специально заточены под то, чтоб ловить подобные отклонения (провалы, фликеры). Скажите другое: на кой леший Вам мерить ток, когда собираетесь ловить изменения напряжения? Может, я что-то не так понял? Уж не поленитесь, сбросьте тип прибора и его комплектацию. Если уж мерить ток (раз уж так припёрло) и есть под рукой анализатор, то каким датчиком тока он комплектуется? Вполне вероятно, что во вторичных цепях трансформаторов тока штатные клещи (или что там) прибора окажутся недостаточно чувствительными. Во всяком случае, мне пришлось обзавестись для работы во вторичных цепях вторым комплектом датчиков тока. Чтобы "поймать" провалы, нужен ток, по которому смогу определить с измеряемого ли фидера проблемы или с другого....Ведь основной источник колебаний, это нагрузка. Прибор стоял такой Клещи ниже по ссылке (Измерительные токовые клещи КТ52-5-100-1000) |
|
|
Misha_32 Тип ТТ для измерения токов за время 0,2 мсек в сети 6-10 кВ 22.8.2015, 21:25
Гость Если идут всякие переходные процессы( включение, о... 23.8.2015, 20:51
Ixtim Цитата(Гость @ 23.8.2015, 21:51) Если иду... 26.8.2015, 17:43
Roman D Измерительные клещи осциллографических измерителей... 26.8.2015, 19:08
Гость Да не будет у вас никакой объективной информации з... 28.8.2015, 16:09
Roman D Цитата(Гость @ 28.8.2015, 16:09) В момент... 28.8.2015, 16:34
Гость Да с дат Холла возможно и получится, только как-то... 29.8.2015, 21:45
Roman D Цитата(Гость @ 29.8.2015, 20:45) Да с дат... 30.8.2015, 7:14
Misha_32 Такие получились результаты. Не могу разобраться в... 10.9.2015, 16:33
Roman D Интересно, конечно, положить напряжение на один гр... 10.9.2015, 20:24
Misha_32 Цитата(Roman D @ 10.9.2015, 20:24) Интере... 11.9.2015, 10:05
Roman D Цитата(Misha_32 @ 11.9.2015, 10:05) Если ... 11.9.2015, 18:26
Misha_32 Цитата(Roman D @ 11.9.2015, 18:26) А кто ... 14.9.2015, 8:07
Misha_32 Измерения производились в течение 7 суток. Первые ... 10.9.2015, 22:36
с2н5он почему с токами не может быть? ТТ и прибор суровые... 10.9.2015, 23:59
Roman D Цитата(с2н5он @ 10.9.2015, 23:59) питание... 11.9.2015, 6:17
с2н5он Цитата(Roman D @ 11.9.2015, 7:17) но к но... 11.9.2015, 7:33
Roman D Цитата(с2н5он @ 11.9.2015, 7:33) никак уж... 11.9.2015, 8:12![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2026, 7:24 |
|
|
|
|