Подскажите, пожалуйста. Нужно ли в машинном отделении делать контур заземления?
|
|
|
![]() |
30.11.2007, 10:01
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.11.2007 Пользователь №: 9926 |
В проекте в электрощитовой стоит ящик с главной заземляющей шиной, где выполняется система уравнивания потенциалов здания, путем присоединения всех открытых проводящих частей, направляющих кабины и противовеса лифта, PE шина ВРУ и т.д. А в ВРУ стоит перемычка объединяющая PE шину с N шиной, а дальше нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены на всем протяжении. Я так полагаю, что это система TN-S , в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении, а нейтраль источника питания глухо заземлена.
Значит можно не делать контур заземление в машинном помещении, а всего лишь протянуть 5- жильный кабель на вводное устройство лифта, а корпуса электроустановок присоединить к PE шине вводного устройство лифта? Но в инструкции по лифтам фирмы «OTIS», сказано, что надо делать контур заземление в машинном помещении. Как быть? |
|
|
Michael Заземление в машинном оделении 28.11.2007, 16:18
Andrey Izh Это зависти от применяемой в Вашей электроустановк... 29.11.2007, 11:27
Andrey Izh Цитата(Michael @ 30.11.2007, 11:01) В про... 30.11.2007, 11:08
Michael Моё мнение такое-если фирма-изготовитель требует в... 3.12.2007, 15:27