#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 12.6.2012 Из: Россия г.Челябинск Пользователь №: 27885 ![]() |
Добрый день уважаемые проясните пожайлуста ситуацию. Имеем большое здание 5 этажей. ВРУ находится в подвале, также согласно проекта ЗУ сделано в щитовой путем вбивания в пол штырей длиной около 2 метров. Имеем систему TN-C-S, с ТП приходят два кабеля с разных ячеек 4 жильных, разделение PEN на PE и N выполнено тут же в щите, и повторно заземлено на действующую ЗУ, также имеем ДГУ мощностью 180 кв. Согласно госконтракта произведены измерения которые в включают в себя:
1)Измерение сопротивления ЗУ. 2) Измерение петли фаза ноль. 3) Замер металлосвязи измерение проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами 4) Проверка тока сработки защиты. 5)Измерение сопротивления изоляции. Пришел человек сразу предупредил что для измерения сопротивления изоляции надо выключать все здание (выключать не вариант, измерения не проводили). Измерение петли фаза-ноль проводил прибором включая поочередно в каждую розетку группы ток КЗ показывало от 180 до 560 ампер, и тут же говорил что этот же прибор измеряет сразу наличие металосвязи т.е. наличие проводника PE на розетках, просто относительные величины есть нет. Но, при составлении протокола указывал абсолютные цифры видать брал из головы. Что за прибор запомнить не удалось. Про наличия металлосвязи на шкафу ВРУ, сказал что смысла измерять нет т.к. есть якобы видимое присоединение шины ЗУ. Измерения ЗУ не проводил мотивируя это тем что некуда забивать штыри т.к. везде асфальт и бетон, хотя в протокол вписал опять же реальные цифры. Удостоверение имеет 4 группы, но без пометки допуска к спец видам работ, имеет по документам лицензированную лаборатарию зареганную в РТН. Насколько верные его действия, и стоит ли принимать его протоколы. Приходил и все делал один, без помощника. -------------------- |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Цитата как это из опыта? по тому же контуру - глаза рентген, мозг компьютер? Измеряю все по ЗУ - норма. Измеряю (микроомметром) сопротивление между N и PE шиной в ВРУ - меньше 0,1 Ом норма Беру "петлёметр" MZC-303е измеряю ток КЗ в розектке, например получил 352 А, автомат стоит С16 - норма, измерю КЗ между фазой и PE розетки, получил 353А - металлосвязь есть. Кактотак. ps В этажном щите смотрю на отходящие кабели (три жилы), если уходит 2 жилы и есть металлосвязь в розетке , значит залипуха с перемычкой между N и PE в розетках. pps Поставлю пузырь чиваса тому кто мне покажет как в розетке микроомметром по четырехпроводной схеме измерить переходное сопротивление между проводом и PE контактом. Цитата Как в таких случаях проводят измерения ЗУ при невозможности забить штыри? Не встречал таких случаев, всегда найдется кусочек грунта. Хотя, теоретически , можно и засверлить асфальт. Цитата И должно ли быть какие либо пометки в удостоверении, Да, на последней странице. "допущен к испытаниям и измерениям в установках ....... кВ" В бригаде (по правилам) должно быть как минимум два человека. Цитата Скорее не из опыта, а из за лени и нежелания что либо делать, Лень, ну не знаю, может быть. А вот Вы готовы терпеть отключения, предоставить доступ в абсолютно ВСЕ помещения? А то начинается - это не отключать, тут у меня нельзя, ключи у Петра Петровича, а он в отпуске. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Измеряю (микроомметром) сопротивление между N и PE шиной в ВРУ - меньше 0,1 Ом норма Sinus, как это? Норма по соротивлению одного переходного контакта не более 0,05Ом. При соединении N и РЕ 2 контакта Может быть 0,01+0,09 - уже неправильно...... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() По поводу измерения спротивления ЗУ: Всегда спрашиваю заказчика: а известно ли ему трасса прохождения КЛ любого напряжения на его территории? Был случай, что в земле лежал АПВГ 4х 150 на глубине 30 см. Ну строители грунт срезали, чуть-чуть до кабеля не добрались. Просверлил асфальт буром, что бы вбить штырь ( такой же принципиальный заказчик попался). При забитии штыря - ООООХХ! Очень хорошо, что при нём. Заказчик строил из себя "крутого энергетика". Ну на, получи.... (Халтурка подвернулась-кабель ремонтировать) ![]() Дык прикажете ЭТЛ ещё трассировку КЛ делать? Многие заказчики и расположения ЗУ не знают... Сообщение отредактировал ЛЕША - 28.8.2015, 13:16 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |