подключение электродвигателя

djgoodun
сообщение 27.8.2015, 16:54
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 27.8.2015
Пользователь №: 46494



Добрый вечер. Помогите пожалйсто разобраться в этом вопросе. В первоначальном тех задании было подключение Эл двигателя одно фазного 2кВ. Проложили кабель ввг3×2,5. Под конец работы новая вводная двигатель 3х фазный 4кВ. Монтажники добавили ввг2×2,5 паралельно. При приемке энергетик заявил что не соответствует ПУЕ и ГОСТу. Нужен ввг4×2,5 . Я немогу понять неужели столь существенное нарушение если конци кабелей промаркерованны термо трубками по цветам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
FRAER
сообщение 28.8.2015, 5:59
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Если многожильные кабели (у нас многожильные - значит относится к нам это предложение) укладываются параллельно, каждый кабель должен содержать один проводник каждой фазы ...

Не хочу больше спорить, если оппонент(ы) не умеет читать

Цитата
Есть нормы ПУЭ
не одним пуем едины
да и в пуях не один пункт

это удобная позиция у вас, кстати - нашли один пункт, который не нарушен, все - дальше можно ничего не читать icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- djgoodun   подключение электродвигателя   27.8.2015, 16:54
- - Ant29   А энергетик конкретные пункты назвал? Не вижу нару...   27.8.2015, 17:11
- - FRAER   ну как бэ есть прямое нарушение п.521.8.1 ГОСТ Р 5...   27.8.2015, 18:52
|- - Null   Цитата(FRAER @ 27.8.2015, 19:52) ну как б...   27.8.2015, 21:00
- - Sist   наверное не 2кВ. и 4кВ. а 0.2 кВ. и 0.4 кВ. при ...   27.8.2015, 18:54
|- - rosck   Цитата(Sist @ 27.8.2015, 19:54) наверное ...   27.8.2015, 19:11
- - FRAER   Цитатапри 2 кабелях возрастет сопротивление цепи ф...   27.8.2015, 19:14
- - FRAER   Null, перечитайте еще раз п.521.8.1 и вникните в е...   27.8.2015, 21:09
- - Null   Прочитал. Но мнение не изменилось, т.к. нейтрально...   27.8.2015, 21:14
- - FRAER   Null, жил всего 5, фаз всего три, как ни крути, но...   27.8.2015, 21:57
- - Null   FRAER, 1 кабель 3х2,5 -3 фазы, 2-й кабель 2х2,5 -о...   27.8.2015, 22:14
- - razread   Не вижу нарушения. Для питания трёхфазного двигате...   28.8.2015, 0:50
- - FRAER   Если многожильные кабели (у нас многожильные - зна...   28.8.2015, 5:59
- - Гость_boba_*   Трехжильный кабель - на три фазы двигателя. Двухжи...   28.8.2015, 8:23
- - FRAER   Подождем, может проектировщики подтянутся   28.8.2015, 8:29
- - djgoodun   По теме ещё одно дополнение. Двигатель стоит на ст...   29.8.2015, 17:47
- - FRAER   djgoodun, эта шина всего лишь проводник ДСУП и не ...   29.8.2015, 22:54