Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

кто выполняет подготовительные работы , испытания кабеля

atletika
сообщение 25.8.2015, 16:24
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 27.6.2015
Пользователь №: 45904



Доброго времени суток! Нужна помощь! Хотим вызвать лабораторию для определения точек КЗ на КЛ-10кВ. Испытания планируем провести из ячеек РП-10кВ. Вопрос: кто должен приготовить кабель для испытания? (т.е. на ячейке отсоединить ТН, разрядники). Эксплуатация или лаборатория? и в каких НТД это указано.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Null
сообщение 26.8.2015, 22:09
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Roman D, Вы не правы. Для отключения кабеля в ячейке или на опоре в состав бригады включается член бригады из эксплуатирующей организации. Один допускающий такую работу не должен делать - это не переключения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 27.8.2015, 18:17
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11185
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Null @ 26.8.2015, 22:09) *
Один допускающий такую работу не должен делать - это не переключения.

Пусть привлекает ещё кого, это допускается. Например, начальника подстанции.

Смотря как наряд написан. Если в графе "поручается" написано "Произвести испытания кабеля 10 кВ от ячейки .. до ... Для работы отключить выключатели такие-такие, разъединители такие-то, включить заземляющие ножи такие-то, отсоединить кабель такой-то от шин таких-то" - это всё подготовка рабочего места. К примеру, при испытаниях двигателей выше 1000 отсоединение кабеля - это подготовка рабочего места.

А если написано "Поручается: произвести отсоединение кабеля такого-то и высоковольтные испытания его"... - это уже к производителю.

Цитата
В состав бригады, проводящей испытания, могут быть включены лица из ремонтного персонала с группой по электробезопасности не ниже II для выполнения подготовительных работ, охраны испытываемого оборудования, а также для разъединения и соединения шин.


И почему не пишется в наряд отсоединение кабеля? А ну как забудут обратно подключитьicon_wink.gif? Может, в технологической карте это прописано?

Сообщение отредактировал Roman D - 27.8.2015, 18:20


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- atletika   кто выполняет подготовительные работы   25.8.2015, 16:24
- - Костян челябинский   А лаборатория то с какого перепугу полезет делать ...   25.8.2015, 16:41
- - razread   По правилам обслуживающий персонал должен подготов...   25.8.2015, 18:21
- - Ixtim   Эксплуатация готовит установку к испытаниям. Прямы...   25.8.2015, 18:42
|- - Костян челябинский   Цитата(Ixtim @ 25.8.2015, 20:42) Прямых у...   25.8.2015, 20:58
- - Roman D   Мероприятия по подготовке рабочего места при работ...   26.8.2015, 9:14
|- - atletika   Цитата(Roman D @ 26.8.2015, 9:14) Меропри...   27.8.2015, 13:46
|- - Ixtim   Цитата(atletika @ 27.8.2015, 14:46) Мероп...   27.8.2015, 14:44
- - Null   Roman D, Вы не правы. Для отключения кабеля в ячей...   26.8.2015, 22:09
|- - Roman D   Цитата(Null @ 26.8.2015, 22:09) Один допу...   27.8.2015, 18:17
- - mr.energo   По-хорошему, если хотите, чтобы у ребят из ЭТЛ был...   28.8.2015, 0:54
- - Ixtim   тема в тему... https://www.forumhouse.ru/threads/2...   28.8.2015, 14:35
- - ЛЕША   Инициатива еб....т инициатора. Как можно лезть к ш...   28.8.2015, 15:00
|- - Ixtim   Цитата(ЛЕША @ 28.8.2015, 16:00) Инициатив...   28.8.2015, 20:51
- - Roman D   Никакого автоматизма тут не было. Была вопиющая бе...   28.8.2015, 21:15
|- - Ixtim   Цитата(Roman D @ 28.8.2015, 22:15) Никако...   29.8.2015, 6:05
||- - Roman D   Цитата(Ixtim @ 29.8.2015, 6:05) чувствует...   29.8.2015, 8:20
|- - mr.energo   Цитата(Roman D @ 28.8.2015, 21:15) Была в...   4.9.2015, 1:15
|- - Ixtim   Цитата(mr.energo @ 4.9.2015, 2:15) Вот и ...   4.9.2015, 14:26
|- - Roman D   Цитата(Ixtim @ 4.9.2015, 13:26) вы в сове...   5.9.2015, 8:52
|- - Ixtim   Цитата(Roman D @ 5.9.2015, 8:52) Покойный...   12.9.2015, 16:40
|- - ЛЕША   Ixtim, не мое дело судить, но кажется у тебя вас к...   12.9.2015, 18:32
|- - Ixtim   Цитата(ЛЕША @ 12.9.2015, 18:32) Или кто-т...   12.9.2015, 19:15
|- - Roman D   Цитата(Ixtim @ 12.9.2015, 19:15) цеховое ...   13.9.2015, 9:31
- - mr.energo   Цитатадиванного интернет-эксперта, ну или "оф...   12.9.2015, 9:06


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему