Здравствуйте коллеги. Очень срочно нужна ваша помощь!

Имеем два счетчика Меркурий 230-03RN подключенных через трансформаторы тока.

Подключены они неправильно:
http://s48.radikal.ru/i121/1304/3d/c3926685b238.jpg

Подключаем как положено:
http://s020.radikal.ru/i723/1304/ae/aa7023459bbc.jpg



В результате имеем возросший где-то в 2 раза расход электроэнергии.

Необходимо объяснить людям ничего не понимающим в электрике как такое возможно, помогите сформулировать обоснование...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ant29
сообщение 19.8.2015, 10:52
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 673
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Отпишусь по вышеуказанной проблеме. При вскрытии ИКК увидел вкрученные шунтирующие винты, при выкручивании все встало на место: токи, косинусы.
Как при вкрученных винтах были какие-то токи видны на счетчике - не понимаю. icon_confused.gif:
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.8.2015, 22:52
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11106
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Ant29 @ 19.8.2015, 9:52) *
Как при вкрученных винтах были какие-то токи видны на счетчике - не понимаю. icon_confused.gif:

Проверено на опыте: при закороченной по току испытательной колодке типа ЛЭМЗ счётчик всё-таки что-то считает. Ток, он найдёт дорогу. icon_lol.gif


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 27.8.2015, 11:37
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(Roman D @ 26.8.2015, 21:52) *
Проверено на опыте: при закороченной по току испытательной колодке типа ЛЭМЗ счётчик всё-таки что-то считает. Ток, он найдёт дорогу. icon_lol.gif

Так правильно.
Ваша закоротка имеет не большое сопротивление, тому и падение тока не полное.
Всё равно , этого достаточно , для безопасного выполнения работ в вторичных цепях .


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 27.8.2015, 17:25
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 673
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(yuoras @ 27.8.2015, 11:37) *
Ваша закоротка имеет не большое сопротивление, тому и падение тока не полное.


Физику процесса разжуйте, пожалуйста, чтобы окончательно понять.

А так, спасибо за ответы.

Сообщение отредактировал Ant29 - 27.8.2015, 17:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 27.8.2015, 17:45
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(Ant29 @ 27.8.2015, 16:25) *
чтобы окончательно понять.

Та тут и понимать нечего , чем выше сопротивление , тем меньше тока протекает по цепи


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- power2   Неправильное подключение Меркурий 230-03RN   25.4.2013, 10:32
- - next   RE: Неправильное подключение Меркурий 230-03RN   25.4.2013, 11:12
- - mic61   А нагрузка у Вас на схемах справа, или слева? А ре...   25.4.2013, 11:55
|- - power2   Цитата(mic61 @ 25.4.2013, 12:55) А нагруз...   25.4.2013, 12:34
- - uvk2   Мне думается обоснование - это схема подключения, ...   25.4.2013, 18:05
|- - Roman D   Цитата(uvk2 @ 25.4.2013, 18:05) А скажите...   25.4.2013, 18:35
|- - mic61   Цитата(Roman D @ 25.4.2013, 18:35) Лично ...   25.4.2013, 21:43
- - savelij®   Вообще то и вторая схема не правильная, ибо заземл...   25.4.2013, 20:05
|- - next   Цитата(savelij® @ 25.4.2013, 20:05) Вообщ...   25.4.2013, 20:23
|- - savelij®   Цитата(next @ 25.4.2013, 21:23) Почему,мо...   25.4.2013, 20:25
|- - next   Цитата(savelij® @ 25.4.2013, 21:25) Если ...   25.4.2013, 20:49
- - Гость   Доброго времени суток. Извиняюсь если не в той тем...   15.7.2013, 20:57
|- - ez81   Цитата(Гость @ 15.7.2013, 21:57) Доброго ...   15.7.2013, 21:13
|- - next   Цитата(Гость @ 15.7.2013, 21:57) Доброго ...   15.7.2013, 22:09
|- - yuoras   Цитата(Гость @ 15.7.2013, 19:57) Доброго ...   16.7.2013, 9:02
- - Гость   Чередования фаз не влияет на учет электроэнергии э...   17.7.2013, 7:21
|- - yuoras   Цитата(Гость @ 17.7.2013, 6:21) Чередован...   17.7.2013, 8:49
|- - Гость_Вася_*   Цитата(yuoras @ 17.7.2013, 8:49) Направ...   17.7.2013, 11:50
- - yuoras   Я так понимаю, Вы с Украины?. Если дело имеете с О...   17.7.2013, 14:42
|- - Гость_Вася_*   Цитата(yuoras @ 17.7.2013, 14:42) Я так п...   18.7.2013, 11:42
|- - yuoras   Цитата(Гость_Вася_* @ 18.7.2013, 10:42) Р...   18.7.2013, 14:12
|- - Гость_Вася_*   Цитата(yuoras @ 18.7.2013, 14:12) Знаете,...   29.7.2013, 15:59
- - с2н5он   видимо мало в РФ работаете, у нас даже "Берег...   18.7.2013, 12:17
- - Сунцов Денис   И при таком разнообразии украинских счетчиков есть...   18.7.2013, 14:34
|- - yuoras   Цитата(Сунцов Денис @ 18.7.2013, 13:34) И...   18.7.2013, 15:26
- - yuoras   Я образно взял сравнение Меркурия, так как практич...   29.7.2013, 21:24
- - Гость_Тимур_*   Привет ребята! Вопрос опытным есть. Столкнулся...   28.3.2014, 22:26
|- - РоманК   Цитата(Гость_Тимур_* @ 28.3.2014, 21:26) ...   30.3.2014, 15:26
|- - yuoras   Цитата(РоманК @ 30.3.2014, 14:26) Такое в...   30.3.2014, 21:18
- - Гость_Тимур_*   Ой забыл. Прибор учета простой электронный Mercury...   28.3.2014, 22:28
- - yuoras   В прямоточных счётчиках производства Меркурий , че...   29.3.2014, 12:24
- - Гость_Тимур_*   Хорошо это понятно, а что если все три фазы поменя...   29.3.2014, 14:04
- - yuoras   Будет считать с нарастающим итогом , в Паспорте вс...   29.3.2014, 18:56
- - Гость_Тимур_*   Дело в том что нету у меня ни паспорта ни РЭ ничег...   29.3.2014, 22:23
- - yuoras   Да начудить можно и с однофазным , но это уже друг...   30.3.2014, 15:16
- - Гость_Тимур_*   C трансформаторным конечно все ясно. Теперь и с пр...   30.3.2014, 22:41
- - next   Сегодня установили общедомовой счетчик в ВРУ нашег...   31.3.2014, 19:05
|- - next   Цитата(next @ 31.3.2014, 19:05) Сегодня у...   22.1.2015, 13:56
|- - Transformator   Цитата(next @ 31.3.2014, 19:05) Сегодня у...   11.6.2015, 9:48
|- - next   Цитата(Transformator @ 11.6.2015, 9:48) в...   11.6.2015, 22:39
|- - Transformator   Цитата(next @ 11.6.2015, 22:39) Это векто...   12.6.2015, 23:02
|- - yuoras   Цитата(Transformator @ 12.6.2015, 23:02) ...   13.6.2015, 10:06
|- - Transformator   Цитата(yuoras @ 13.6.2015, 10:06) "А...   13.6.2015, 12:35
|- - Roman D   Цитата(Transformator @ 13.6.2015, 12:35) ...   13.6.2015, 13:18
|- - yuoras   Цитата(Transformator @ 13.6.2015, 12:35) ...   13.6.2015, 13:33
- - yuoras   Всё правильно , счётчик трансформаторного включени...   31.3.2014, 20:02
- - Эл-Х   При монтаже системы учета были перепутаны Л1 и Л2...   5.2.2015, 19:28
|- - next   Цитата(Эл-Х @ 5.2.2015, 19:28) При ...   6.2.2015, 21:18
- - Эл-Х   Нашел ту темку на форуме энергомеры. Значит я прав...   7.2.2015, 6:30
- - ez81   Сегодня столкнулся с неисправностью счетчика э...   30.5.2015, 14:43
- - yuoras   В моей практике с работой Меркуриев , я только раз...   30.5.2015, 16:55
- - ez81   Так и у меня происходит, в понедельник посмотрим с...   30.5.2015, 17:06
- - Roman D   Как-то раз я возился с эл.счетчиком (не меркурий) ...   30.5.2015, 20:29
|- - ez81   Цитата(Roman D @ 30.5.2015, 20:29) Как-то...   30.5.2015, 23:16
- - Vasamba   А часы в счетчике идут?   31.5.2015, 4:05
|- - ez81   Цитата(Vasamba @ 31.5.2015, 4:05) А часы ...   31.5.2015, 7:06
|- - yuoras   Цитата(Vasamba @ 31.5.2015, 3:05) А часы ...   31.5.2015, 11:31
|- - Vasamba   Цитата(yuoras @ 31.5.2015, 18:31) Часы мо...   7.6.2015, 5:15
|- - yuoras   Цитата(Vasamba @ 7.6.2015, 5:15) Дело не ...   7.6.2015, 13:42
- - ez81   Сегодня смотрел через оптопорт данные на момент ...   31.5.2015, 13:56
- - Vasamba   Был в моей практике случай с 230 Меркурием, напряж...   8.6.2015, 15:38
|- - yuoras   Цитата(Vasamba @ 8.6.2015, 15:38) Был в м...   8.6.2015, 18:22
- - ez81   По моему вопросу,векторку снимали перепутаны на вх...   9.6.2015, 19:20
|- - yuoras   Меркурий 230 учитывает енергию по модулю, то есть ...   9.6.2015, 22:40
- - ez81   Схему токовых цепей не трогали поменяли только ТН ...   10.6.2015, 6:47
|- - yuoras   Цитата(ez81 @ 10.6.2015, 6:47) Схему токо...   10.6.2015, 13:31
- - yuoras   Я не понял суть Вашего вопроса. Но точно , что на ...   11.6.2015, 15:52
- - next   Вот из конфигуратора   13.6.2015, 13:39
|- - Transformator   Цитата(next @ 13.6.2015, 13:39) Вот из ко...   13.6.2015, 14:03
|- - Roman D   Цитата(Transformator @ 13.6.2015, 13:03) ...   13.6.2015, 14:46
|- - Transformator   Цитата(Roman D @ 13.6.2015, 14:46) 1) есл...   13.6.2015, 14:58
|- - Roman D   Цитата(Transformator @ 13.6.2015, 13:58) ...   13.6.2015, 15:09
|- - Transformator   Цитата(Roman D @ 13.6.2015, 15:09) Трансп...   13.6.2015, 16:27
|- - Roman D   Цитата(Transformator @ 13.6.2015, 15:27) ...   13.6.2015, 17:24
||- - Transformator   Цитата(Roman D @ 13.6.2015, 17:24) Ну да,...   13.6.2015, 17:45
|- - Roman D   Цитата(Transformator @ 13.6.2015, 15:27) ...   13.6.2015, 18:08
- - yuoras   Заканчиваем беседу не по теме!!   13.6.2015, 18:34
|- - Roman D   Цитата(yuoras @ 13.6.2015, 17:34) Заканчи...   13.6.2015, 18:57
|- - Гость_Вася_*   Цитата(Roman D @ 13.6.2015, 18:57) Не все...   19.6.2015, 8:03
|- - yuoras   Цитата(Гость_Вася_* @ 19.6.2015, 8:03) Ес...   19.6.2015, 14:03
- - yuoras   Разрешаю создать тему, там и будем считать.   13.6.2015, 19:21
- - Ant29   Форумчане дано: меркурий 230 ART03 RN трансформато...   31.7.2015, 15:00
- - yuoras   Для счётчиков с трансформаторами тока , чередовани...   31.7.2015, 15:15
|- - Ant29   Цитата(yuoras @ 31.7.2015, 15:15) С чего ...   31.7.2015, 15:36
- - Ant29   Отпишусь по вышеуказанной проблеме. При вскрытии И...   19.8.2015, 10:52
- - Roman D   Цитата(Ant29 @ 19.8.2015, 9:52) Как при в...   26.8.2015, 22:52
- - yuoras   Цитата(Roman D @ 26.8.2015, 21:52) Провер...   27.8.2015, 11:37
- - Ant29   Цитата(yuoras @ 27.8.2015, 11:37) Ваша за...   27.8.2015, 17:25
- - yuoras   Цитата(Ant29 @ 27.8.2015, 16:25) чтобы ок...   27.8.2015, 17:45
- - Roman D   Цитата(Ant29 @ 27.8.2015, 16:25) Физику п...   28.8.2015, 18:03