Добрый день!
есть объект мощностью 400кВт на напряжение 0,4кВ , расположен в 600м от КТП.
Вопрос каким каелем ривести на него питание 2 кабеля в параллель 4х185, с зеземлением нейтрали на вводе, либо 2 кабеля 3х185 - ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shturman1
сообщение 27.8.2015, 12:51
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Пользователь №: 27931



При такой мощности и такой длине линии потери напряжения будут очень большие. У меня вышло в пределах 18% (два кабеля 4х185 в паралель)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 27.8.2015, 12:55
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Цитата(Shturman1 @ 27.8.2015, 12:51) *
При такой мощности и такой длине линии потери напряжения будут очень большие. У меня вышло в пределах 18% (два кабеля 4х185 в паралель)

Все верно, только я взял 2-(4-1х150 АВВГ)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 8:45
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены