![]() греется кабель |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() греется кабель |
Гость_Гость_игорь_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день. Помогите "чайнику"))) в магазине висят 90 шт светильников типа" амстронг" (4х18вт). 45шт на одно стороне и 45 шт на другой. Провод используется ввг 3х2.5. Около щитка на потолка в коробке, эти две линии соединяются с одним кабелем ввг 4х2.5, в щитке два провода (две линии) сидят на автомате 32А, так же два нуля сидят на нулевой шине. Почему греется ввг 4х2.5?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 12.1.2015 Из: Николаев Пользователь №: 43488 ![]() |
предлагаю раскидать по группам, и посадить каждую на свой автомат в щите. три группы по 30 светильников сделать на каждую по 2,5 сечение (надо учитывать длину кабеля при монтаже - потери на расстоянии есть). и тремя выключателями включать, желательно двухклавишными, сделать чередование фаз. Землю можно за фазу взять и чередовать. тогда вообще холодный кабель всегда будет. )))
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2025, 16:16 |
|
![]() |