Заземление в машинном оделении |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление в машинном оделении |
28.11.2007, 16:18
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.11.2007 Пользователь №: 9926 |
Подскажите, пожалуйста. Нужно ли в машинном отделении делать контур заземления?
|
|
|
![]() |
29.11.2007, 11:27
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Это зависти от применяемой в Вашей электроустановке системы заземления, которая должна быть определена проектом. Если TN-C - то делать контур надо, если TN-C-S или TN-S - тогда достаточно присоединить электроустановку к жиле РЕ питающего кабеля. Все электроустановки должны заземляться, если иное не оговорено в инструкциях по эксплуатации на электроустановки.
|
|
|
Michael Заземление в машинном оделении 28.11.2007, 16:18
Michael В проекте в электрощитовой стоит ящик с главной з... 30.11.2007, 10:01
Andrey Izh Цитата(Michael @ 30.11.2007, 11:01) В про... 30.11.2007, 11:08
Michael Моё мнение такое-если фирма-изготовитель требует в... 3.12.2007, 15:27
gomed12 ЦитатаВ проекте в электрощитовой стоит ящик с глав... 2.12.2007, 16:00![]() ![]() ![]() |
|