![]() Проблема с электричеством по всей квартире. , Индикатор даёт сработку и на нуле и на фазе, но электроэнергии нет. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Проблема с электричеством по всей квартире. , Индикатор даёт сработку и на нуле и на фазе, но электроэнергии нет. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 17.8.2015 Пользователь №: 46420 ![]() |
Здравствуйте, форумчане! Переехали в новострой, делалась перепланировка, добавлялись розетки и точки по всей квартире. Пол года ничего не вызывало подозрений и нареканий. Недавно, начал мигать свет по всей квартире, начали отключаться и включаться розетки. Это было несколько раз, и были подозрения на работующуюю строй технику у соседей по этажу. На следующий день ситуация усугубилась мигания стали чаще и дольше, свет полность пропадал на несколько минут. Отключил все оборудование (котел, холодильник, технику и т.д.) вызвал электрика от жилищной ассоциации. Те проверили только щиток на плащадке и подтянули контакты. Так же сообщили мне, что эта проблема у меня в квартире, пусть исправляет электрик который работал у меня. Найти того электрика у меня нет никакой возможности так как он уехал из страны до зимы. В результате сидим без света третьи сутки, так как электричество исчезло совсем. Буду очень благодарен за любую помощь. Далее привиду несколько подробностей о проблеме: проверяют индикаторной отверткой все розетки и выключатели - индикатор срабатывает и на нуле и на фазе, а в одном месте слабо светится даже на "земле"! Но электричества по факту в квартире нет. Очень редко может мигнуть лампа. Никакой закономерности происходящего я не вижу. Было подозрение на основной автомат в моём щитке в квартире. Замена двух автоматов не принесла никакого результата. Уже разобрал половину розеток по всей квартире - никакого результата. Пожалуйста, помогите разобраться.
|
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Поскольку индикатор показывает наличие напряжения на "ноле" и "фазе", дело, скорее всего, в отсутствии этого самого"ноля". Свечение индикатора на "ноле" вызвано "наводкой". Ищите где пропал "ноль" - в этажном щитке, в квартирном (если есть таковой), в первой распредкоробке (поскольку нет электроэнергии во всей квартире).
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
Поскольку индикатор показывает наличие напряжения на "ноле" и "фазе", дело, скорее всего, в отсутствии этого самого"ноля". Свечение индикатора на "ноле" вызвано "наводкой". Ищите где пропал "ноль" - в этажном щитке, в квартирном (если есть таковой), в первой распредкоробке (поскольку нет электроэнергии во всей квартире). Позвольте поправить: не "наводка" это, а просто фаза проходит обраткой через подключенные потребители при отсутствии нуля. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |