Подключение защитного нуля в гараже

Гость_Brill_*
сообщение 17.10.2007, 23:04
Сообщение #1





Гости






В пяти метрах от гаража стоит трансформатор, питающий весь гаражн. кооператив. Мимо моего гаража тянется 4 проводный алюминиевый кабель 16 кв.мм. Я подключился к нему 4 проводным медным 6кв.мм. (3фазы+рабочий ноль).
Как мне подключить ЗАЩИТНЫЙ ноль:
Вариант1: На алюминиевом кабеле на рабочем нулевом проводе на отдельном болте сделать отвод в гараж отдельным проводом - это будет защитный ноль.
Вариант2: Выкопать в подвале яму метр глубиной, насыпать мешок соли, вбить медный (стальной, свинцовый) штырь, к нему приварить голый кабель, пустить по стене к щитку - это будет защитный ноль.
Вариант3: Совместить 1 и 2 вариант, на щитке эти провода соединить.
Вариант4: Вместо рабочего нуля алюминиевого кабеля, привариться к опорам трансформатора (он ведь в 5 метрах и наверняка заземлён) и пустить мощный провод по стене гаражей - пусть другим на халяву будет защитный ноль - завести себе на щиток отвод от этого кабеля + Вариант2 для надёжности и уравнивания земли.
Вариант5: Совместить 1, 2,4.

Подскажите знающие люди, каким вариантом лучше воспользоваться, и каков шанс выжить при неудачных обстоятельствах в лучшем по Вашему мнению варианте. Отправлять за советом к местным электрикам не стоит, так как ОНИ не сделали пятый провод. Понятное дело подпаиваться к трансформатору будут если что они, но хотелось бы узнать с просторов сети, что лучше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_ZavGar_*
сообщение 24.10.2007, 12:51
Сообщение #2





Гости






Минимально - вариант № 1 (защитный проводник сечением не менее фазного, соединить "орехом" на отдельном участке рабочего нулевого проводника ближе к трансформатору, чем сделан Ваш отвод на болтах. Есть ли гарантия, что на этих пяти метрах нет скруток и других соединений (сращиваний) нулевой жилы? Не спасает, и тем более представляет опасность при обрыве нуля непосредственно у трансформатора. Оставим этот пункт на совести монтажников и эксплуатирующих электриков.

Один штырь для качестенного заземления маловато, при пробое фазы на корпус защита не сработает. Надо делать контур заземления (сопротивлением хотя бы 10 Ом, лучше - 4 Ома). В случае установки УЗО одного штыря может оказаться достаточно.
При варианте 3 ноль соединять с землёй ДО УЗО.

По вариантам 4 и 5: Опоры транса - хорошо, но надо смотреть, на какой заземлитель приходит нейтраль транса, и туда, на тот же заземлитель подводить жёлто-зелёный кабель (с опрессованным наконечником под болт), не трогая точку присоединения нейтрали. Будьте готовы к тому, что Ваш контур заземления и заземлитель нейтрали транса будут друг друга взаимно резервировать. Так что монтаж кабеля должен выполняться со всей ответственностью. Если заземлитель транса сделан абы как ("грязный" ноль), то при подключении Вашего хорошего заземления могут проскочить заметные искры icon_wink.gif .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 28.11.2007, 11:45
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Цитата(ZavGar @ 24.10.2007, 13:51) *
Один штырь для качестенного заземления маловато, при пробое фазы на корпус защита не сработает. Надо делать контур заземления (сопротивлением хотя бы 10 Ом, лучше - 4 Ома). В случае установки УЗО одного штыря может оказаться достаточно.
При варианте 3 ноль соединять с землёй ДО УЗО.


Согласен. Надо делать хороший контур заземления и не полениться обеспечить сопротивление растеканию Вашего контура заземления не более 4 Ом - это Ваша безопасность.
Только не рекомендую соединять Ваш контур с нулевой жилой питающего кабеля, поскольку если, если контур заземления понижающего трансформатора сделан халтурно, а у Вас хорошо, то существует большая вероятность того, что по Вашему контуру потечет электрический ток.
А не проще Вам, учитывая близость понижающего трансформатора, самому проложить пятую жилу?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения