Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Электрическая печь , Как изменить cos фи

Pashko1
сообщение 7.8.2015, 11:30
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 7.8.2015
Пользователь №: 46342



Подключены спирали к 3-х фазной сети, трикутником!
Каждая с спиралей имеет своё сопротивление:
R=3,14 Ом;
R=3,19 Ом;
R=2,71 Ом.
Ток:
Ia=123 A;
Ib=126 A;
Ic=143A;

Электрическая печь при максимальной нагрузке:
100% – 75кВт cos фи = 0,84
50% - 38кВт cos фи = 0,66
30% - 26кВт cos фи = 0,51

Как поднять cos фи?
Какие конденсаторы и индуктивности вставить паралельно спиралям? Чтобы они работали в 3-х режимах



Сообщение отредактировал Pashko1 - 7.8.2015, 11:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pashko1
сообщение 11.8.2015, 21:36
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 7.8.2015
Пользователь №: 46342



cos срезается на начале фазы, а счетчик считает электроэнергию не учитывая этого... Потому за электроэнергию переплачиваем деньги.

Печь предназначена для изготовления газовых конвекторов, после покраски ставится в печь на 20 минут. Печь работает примерно 60% сутки, утром прогреваем 2 часа на максимальной мощности, потом когда печь разогрета, ставить меньше ампер на тиристорном блоке, и начинает падать cos
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 12.8.2015, 6:41
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Pashko1 @ 11.8.2015, 22:36) *
cos срезается на начале фазы, а счетчик считает электроэнергию не учитывая этого... Потому за электроэнергию переплачиваем деньги

Счётчик будет считать когда одновременно будет напряжение и ток. Добустим у Вас угол открывания тиристоров половина (90 градусов) напряжение нарастает а тока нет счётчик в этот момент не считает далее открывается тиристор и начинает протикать ток, до перехода напряжения через 0 так как нагрузка активная то ток также одновременно с напряжением снизится до нуля. При этом ток и напряжение совподают по направлению и вся половина полуволны пропущенные тиристором будет посчитана счетчиком. Но даже если нагрузка будет индуктивная счётчик не будет ее считать так как он считает только активную.
Предположение если установить конденсаторы будет меньше считать счётчик - неверно. Если сомниваетесь откажитесь от тиристоров и установите терморегулятор как советуют выше.

Сообщение отредактировал rosck - 12.8.2015, 6:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Pashko1   Электрическая печь   7.8.2015, 11:30
- - FRAER   Подробнее про тиристорные блоки расскажите Если та...   7.8.2015, 12:43
|- - Гость   Цитата(FRAER @ 7.8.2015, 12:43) Подробнее...   7.8.2015, 14:05
- - Гость   Линейное напряжение питания (напряжение на входных...   7.8.2015, 13:54
- - rosck   Нагрузка активная откуда cos фи 0.5 - 0.8 как узна...   7.8.2015, 15:37
|- - Блуждающий Электрик   Цитата(rosck @ 7.8.2015, 15:37) Нагрузка ...   7.8.2015, 18:33
- - Pashko1   cos фи определился по реактивной мощности   9.8.2015, 13:24
- - rosck   Как вы измерили реактивную мощность? Ведь нагреват...   9.8.2015, 17:01
|- - savelij®   Цитата(rosck @ 9.8.2015, 17:01) .... и по...   9.8.2015, 17:17
- - Гость сочувствующий   Цитата(Pashko1 @ 7.8.2015, 11:30) ... Как...   9.8.2015, 20:39
- - rosck   От ТС не дождешся информации наверное работает на...   10.8.2015, 6:38
- - FRAER   Ну если вспомнить теорию и откуда вообще взялся эт...   10.8.2015, 6:50
|- - Гость сочувствующий   Цитата(FRAER @ 10.8.2015, 6:50) ... Угол ...   10.8.2015, 7:26
|- - Гость сочувствующий   Цитата(FRAER @ 10.8.2015, 6:50) ... Угол ...   10.8.2015, 7:27
- - Pantryk   Не нужно путать косинус и коэффициент мощности. В ...   10.8.2015, 10:09
- - Roman D   Применение тиристорного регулятора с изменением сд...   10.8.2015, 21:28
- - razread   Конденсаторы вам навряд ли помогут. Конденсаторы п...   11.8.2015, 19:45
- - Pashko1   cos срезается на начале фазы, а счетчик считает эл...   11.8.2015, 21:36
|- - Костян челябинский   Цитата(Pashko1 @ 11.8.2015, 23:36) cos ср...   11.8.2015, 22:16
|- - rosck   Цитата(Pashko1 @ 11.8.2015, 22:36) cos ср...   12.8.2015, 6:41
- - Гость   если нагрузка активная, ни о каком кос. речи не до...   23.8.2015, 20:48
- - Гость_boba_*   Настала пора и уже давно отказываться от громоздки...   27.8.2015, 10:43
- - Pantryk   При переключении из треугольника в звезду мощность...   27.8.2015, 11:09
|- - Гость_boba_*   Цитата(Pantryk @ 27.8.2015, 11:09) При пе...   27.8.2015, 12:09
- - Pantryk   Т.е нагрузка 100% это треугольник с неполным откры...   27.8.2015, 14:09
|- - Гость_boba_*   Цитата(Pantryk @ 27.8.2015, 14:09) Т.е на...   27.8.2015, 14:59
- - rosck   ТС нужно регулировать мощность плавно и повысить c...   27.8.2015, 16:05
- - Гость_boba_*   Именно тиристорный регулятор позволяет регулироват...   28.8.2015, 8:06
|- - Aleks_   Цитата(Гость_boba_* @ 28.8.2015, 12:06) ....   28.8.2015, 9:37
- - Гость_boba_*   Вы не правы по активной нагрузке. Нагрузкой (для п...   28.8.2015, 10:18
- - Aleks_   В данном случае нагрузка - спирали и включенные по...   28.8.2015, 10:41
- - Гость_boba_*   Указанные спирали и, скромно отмеченные вами, ...   28.8.2015, 11:54
|- - Roman D   Цитата(Гость_boba_* @ 28.8.2015, 11:54) Ч...   28.8.2015, 13:04
|- - Гость_boba_*   Цитата(Roman D @ 28.8.2015, 13:04) Запихн...   2.9.2015, 13:08
- - Гость   Нобелевскую премию, тому кто активной нагрузкой сд...   28.8.2015, 15:57
- - Roman D   ПМСМ, проблема снижения косинуса при фазовом тирис...   28.8.2015, 16:56
- - Гость   Трекать не надо, объясни "нобель", как с...   2.9.2015, 18:42