![]() Электрическая печь , Как изменить cos фи |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Электрическая печь , Как изменить cos фи |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.8.2015 Пользователь №: 46342 ![]() |
Подключены спирали к 3-х фазной сети, трикутником!
Каждая с спиралей имеет своё сопротивление: R=3,14 Ом; R=3,19 Ом; R=2,71 Ом. Ток: Ia=123 A; Ib=126 A; Ic=143A; Электрическая печь при максимальной нагрузке: 100% – 75кВт cos фи = 0,84 50% - 38кВт cos фи = 0,66 30% - 26кВт cos фи = 0,51 Как поднять cos фи? Какие конденсаторы и индуктивности вставить паралельно спиралям? Чтобы они работали в 3-х режимах ![]() Сообщение отредактировал Pashko1 - 7.8.2015, 11:32 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Конденсаторы вам навряд ли помогут. Конденсаторы помогают когда нужно поднять cos f при более менее стабильной реактивной нагрузке. А у вас нагрузка в принципе активная. Прибор измерения косинуса скорее всего выдаёт разные показания из-за засорения сети и искажения синусоид тока и напряжения.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |