![]() Электрическая печь , Как изменить cos фи |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Электрическая печь , Как изменить cos фи |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.8.2015 Пользователь №: 46342 ![]() |
Подключены спирали к 3-х фазной сети, трикутником!
Каждая с спиралей имеет своё сопротивление: R=3,14 Ом; R=3,19 Ом; R=2,71 Ом. Ток: Ia=123 A; Ib=126 A; Ic=143A; Электрическая печь при максимальной нагрузке: 100% – 75кВт cos фи = 0,84 50% - 38кВт cos фи = 0,66 30% - 26кВт cos фи = 0,51 Как поднять cos фи? Какие конденсаторы и индуктивности вставить паралельно спиралям? Чтобы они работали в 3-х режимах ![]() Сообщение отредактировал Pashko1 - 7.8.2015, 11:32 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11211 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Применение тиристорного регулятора с изменением сдвига фазы открывания - в данном случае - несусветная глупость.
Куча помех, искажение формы синусоиды, и прочее. Для нагревательных элементов с большой тепловой инерцией нормальным было бы применение регуляторов с большей постоянной времени (секунды, десятки секунд). Фактически это даже не регулятор, а коммутатор. Встречал подобные в ротационных пекарских печах. Идеальны регуляторы с коммутацией тиристоров в момент перехода напряжения через ноль. Сообщение отредактировал Roman D - 10.8.2015, 21:39 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |