![]() Ввод с этажного щита в квартиру |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Ввод с этажного щита в квартиру |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 9.8.2015 Пользователь №: 46353 ![]() |
Всем доброго утра. Помогите решить одну делему. Полностью поменял кабель в квартире (все кабеля ввг нг лс) соответствующего сечения. Теперь предстоит сделать ввод с этажного щита ( щит буду делать в квартире).
1. Ввод проводом 1*10мм 3 жилы, марка пв3, нужно лудить концы перед подключением? Марка провода допустима? 2. Отключаем старый пакетник, ставлю вводной с50, от него вызывают электрика, остальное доверяю ему. 3. В домашнем щите очень много групп (с/м, посудомойка, варочная поверхность, розетки, освещение и т.д.). Как говориться: имею желание на всех потребителей поставить дифы, но не имею возможности. Изначально планировал сделать так: защита от перенапряжения, вводной с50, далее дифы по группам и в конце автоматы на свет или можно сделать бюджетнее, но не в ущерб безопасности. Буду рад грамотным по делу сказанным ответам. Заранее спасибо. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Ввод прокладывайте кабелем 3х10. ВВГнг(А)-LS. ПВ-3 - это все-таки провод монтажный.
ДИФ на 20А ставить нет смысла, так как розетки рассчитаны на 16А. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 16:23 |
|
![]() |