Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

порядок действий при испытаниях КЛ-10кВ , порядок действий при испытаниях КЛ-10кВ

atletika
сообщение 15.7.2015, 21:55
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 27.6.2015
Пользователь №: 45904



Доброго времени суток! На днях стрельнул кабель 10кВ, отключилась ячейка MerlinGerin SM-6, Отключили с двух сторон КЛ, мегаометром прокрутили кабель - оказался земля на фазе. Будем вызывать ЭТЛ для отыскания мест повреждения. однако кабель не хотим отсоединять от приемных шин 10кВ ячейки на которых установлены разрядники, ТТ и ТН. можно ли в такой схеме пытать кабель? не сожгется ли ТТ и ТН?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ez81
сообщение 6.8.2015, 4:39
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



если сопротивление изоляции кабельной линии велико более 1000МОм то ток утечки будет одинаков (почти) при допустим 36кВ,и 6кВ начальный бросок затем спад может до 1-100мкА зависит от сечения кабеля и его длинны . При низком сопротивление изоляции ток при максимальном напряжение будет больше чем при рабочем напряжение, исходя из закона Ома.

Сообщение отредактировал ez81 - 6.8.2015, 4:41


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- atletika   порядок действий при испытаниях КЛ-10кВ   15.7.2015, 21:55
- - с2н5он   не исключено что спалите...имхо долго отсоединять?   15.7.2015, 22:02
- - ez81   Разбирайте схему, отбалчиваете кабель иначе никак....   15.7.2015, 22:07
|- - atletika   Цитата(ez81 @ 15.7.2015, 22:07) Разбирайт...   16.7.2015, 8:18
- - ez81   Вы ранее вели речь о разрядниках РВО их отболтить ...   16.7.2015, 8:58
- - се-ренький   ТН тоже нужно отбросить   16.7.2015, 12:24
|- - atletika   Цитата(се-ренький @ 16.7.2015, 12:24...   16.7.2015, 13:06
|- - се-ренький   Цитата(atletika @ 16.7.2015, 13:06) почем...   16.7.2015, 13:15
- - atletika   ТН отключаем чтоб его не разорвало при испытаниях,...   16.7.2015, 13:46
|- - се-ренький   Цитата(atletika @ 16.7.2015, 13:46) ТН от...   16.7.2015, 13:50
- - uvk2   Вы должны испытать кабель в чистом виде без всяких...   16.7.2015, 21:41
- - Гость_VOLT_*   Пишу в данную тему, что бы меньше флудить, на днях...   3.8.2015, 20:07
- - с2н5он   100мА при 40 кВ.? а при 10 кВ.? сталкивался с подо...   3.8.2015, 20:19
- - Гость_VOLT_*   Вот только что засомневался, у них на приборе то л...   3.8.2015, 20:35
- - с2н5он   насколько помню на сих приборах "мили", ...   3.8.2015, 21:38
|- - Гость_VOLT_*   Цитата(с2н5он @ 3.8.2015, 21:38) наскольк...   3.8.2015, 21:50
- - ez81   Микро ,если ток не растет при максимальном напряже...   3.8.2015, 21:46
- - с2н5он   по разному м.б. АИД 70м мА, УИК 95, СКАТ 70 - мкА/...   4.8.2015, 0:19
- - Работник   Раз говорите что по всем фазам такой ток - значит ...   4.8.2015, 7:46
- - Блуждающий Электрик   Какие 100 мА? Это какая мощность будет выделяться ...   5.8.2015, 8:10
- - с2н5он   смотря при каком напряжении   5.8.2015, 8:12
|- - Блуждающий Электрик   Цитата(с2н5он @ 5.8.2015, 8:12) смотря пр...   5.8.2015, 12:01
- - с2н5он   дико сомневаюсь, что ток утечки при испытательном ...   5.8.2015, 19:40
- - ez81   Ток при испытании постоянный при работе кл перемен...   5.8.2015, 20:15
- - с2н5он   речь о величине напряжения, а не виде   5.8.2015, 22:15
- - ez81   если сопротивление изоляции кабельной линии велико...   6.8.2015, 4:39