Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Прошивает масляный выключатель ВМГ-10

dxm_86
сообщение 22.7.2015, 16:54
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 16.6.2013
Пользователь №: 33834



При отключении нагрузки масляным выключателем нагрузка снимается. при проверки отсутствия напряжения УВН показывает его наличие на всех трех полюсах,масло меняли год назад , в чем может быть проблема?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Блуждающий Электрик_*
сообщение 29.7.2015, 8:34
Сообщение #2





Гости






Коммутационный ресурс масляных выключателей не так уж плох. При хорошем уходе.
Хитрецы из тавриды придумали для экономии ресурса к вакуумным выключателям вакуумные контакторы - первые работают на защиту, вторые - на коммутацию.

Элегазовые тоже ничего. Только если элегаз выйдет весь из камеры, то отключение короткого таким выключателем приведёт к тому, что от такого выключателя даже фундамента не останется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.energo
сообщение 31.7.2015, 0:00
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 6.11.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 42345



Цитата(Блуждающий Электрик @ 29.7.2015, 8:34) *
Только если элегаз выйдет весь из камеры, то отключение короткого таким выключателем приведёт к тому, что от такого выключателя даже фундамента не останется.

Обычно такие выключатели снабжаются сигнализацией наличия элегаза. Если он выйдет, включить такой выключатель не получится. Было уже такое пару раз. Приходилось ждать ,когда приедут специалисты и устранят проблему.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- dxm_86   Прошивает масляный выключатель ВМГ-10   22.7.2015, 16:54
- - Valerapol   Проблем может быть несколько - качество масла, сос...   22.7.2015, 18:49
- - просто Гоша   Сливать масло, снимать горшки и смотреть. Да и зам...   23.7.2015, 8:26
- - uvk2   У нас такая же хрень на некоторых выключателях. По...   23.7.2015, 19:22
- - mr.energo   Да, простой заменой масла на ВМГ ограничиваться не...   25.7.2015, 14:14
- - uvk2   Не знаю как у автора, а у нас указатель светился п...   25.7.2015, 22:13
- - Гость_Николай_*   выключатели типа ВМГ-10 относится к малообъемным (...   26.7.2015, 11:28
- - uvk2   Полюбому разбирать горшки.   26.7.2015, 12:01
- - Гость_Николай_*   ну так это надо делать переодически ! и испыта...   26.7.2015, 13:08
- - uvk2   Согласен.   26.7.2015, 13:45
- - Гость_Николай_*   P.S забыл написать. что при испытании кроме корпус...   26.7.2015, 18:27
- - Гость   C вики Недостатки масляных выключателей Общим не...   29.7.2015, 2:39
- - Блуждающий Электрик   Коммутационный ресурс масляных выключателей не так...   29.7.2015, 8:34
|- - mr.energo   Цитата(Блуждающий Электрик @ 29.7.2015, 8...   31.7.2015, 0:00
|- - Блуждающий Электрик   Цитата(mr.energo @ 31.7.2015, 0:00) Если ...   31.7.2015, 0:16
- - mr.energo   При замене масляного выключателя что на вакуумный,...   6.8.2015, 20:33


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2025, 1:38
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены