Электрический провод рядом с газовой колонкой |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Электрический провод рядом с газовой колонкой |
| Гость_Arzamaks_* |
29.7.2015, 9:30
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Всем привет!
Подскажите, на каком расстоянии от газовой колонки можно провести электрический провод? Провод будет расположен в кабель-канале, т.е. не скрытый. |
|
|
![]() |
| Гость_Гость сочувствующий_* |
29.7.2015, 13:17
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ), "2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода."
|
|
|
Arzamaks Электрический провод рядом с газовой колонкой 29.7.2015, 9:30
шахтер Цитата(Arzamaks @ 29.7.2015, 9:30) Всем п... 29.7.2015, 11:30
Гость_Максим_* Цитата(шахтер @ 29.7.2015, 11:30) У меня ... 29.7.2015, 11:42
шахтер Цитата(Гость_Максим_* @ 29.7.2015, 12:42)... 29.7.2015, 13:40
просто Гоша Поищите в интернете например по запросу "эл.п... 29.7.2015, 12:16
просто Гоша ЦитатаПУЭ п.2.1.57. При параллельной прокладке рас... 29.7.2015, 14:58
Олега Хоть от сети, хоть от батареек с преобразователем ... 29.7.2015, 18:05
шахтер Цитата(Олега @ 29.7.2015, 19:05) Главное ... 29.7.2015, 18:13![]() ![]() ![]() |
|