Господа, доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста об аварийном освещении. Если у меня установлены светильники с аккумуляторами, то мне можно запитать их от сетей любого вида освещения, не отключаемых во время функционирования здания (ПУЭ, п.6.1.25), но п.6.1.27 говорит о невозможности применения для рабочего освещения, освещения безопасности и эвакуационного освещения общих групповых щитков, а также совместной установки аппаратов их управления .... Вопрос - в проекте возле щитков освещения, которые находятся возле основных проходов (там же, над проходами светильники аварийного освещения) предусматривать установку еще одного маленького щитка под один автомат на этот аварийный светильник??? Помогите, пожалуйста, разобраться... Заранее премного благодарен.... |
|
|
![]() |
23.11.2007, 19:05
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Можно добавить?
В проекте на одно из офисных зданий от ЩОА запитаны не только аккум. светильники аварийного выхода, но и потолочные светильники, расположенные через 3-5 основных. Так что если отрубится ЩО, то освещение в помещении будет, а когда отрубится весь ввод, включатся аккумуляторные. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
25.11.2007, 14:51
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 8.2.2007 Из: Омск Пользователь №: 8199 |
Можно добавить? В проекте на одно из офисных зданий от ЩОА запитаны не только аккум. светильники аварийного выхода, но и потолочные светильники, расположенные через 3-5 основных. Так что если отрубится ЩО, то освещение в помещении будет, а когда отрубится весь ввод, включатся аккумуляторные. Я извиняюсь, вы освещение делаете по особой категории??? Зачем??? Обычно в проете если есть один ЩО, либо ЩОР, то тогда ставлю свет-ки с аккум. батареями, если есть ЩОА, то его запитываю либо через ГРЩ (вместе со всей 1 категорией), либо если есть АВР, то вообще замечательно. Но не понимаю, для чего делать и аккум. и питание ЩОА по 1 кат-ии??? вот что интересно о светильниках с ак.бат.!!!!!!!!! почему их нужно ставить?????? мне из экспертизы факсом прислалаи коментарии, какогото профессора(фамилию не помню-ну, кто постарше его знают) по этому вопросу!хотя эксперт не сказал,в каком правовом документе это написано. если эвакуационное и безопасности, то на безопасности ставить обязательно! Очень интересно. Я например после 2 споров в Энергонадзоре, доказал, что с аккум. тоже хорошо, как и питание от своего ЩОА. И потом неужели вы в проекте разделяете эвакуационное освещение и освещение безопасности??? Я просто указываю на аварийное... Не бойтесь спорить, если вы правы, вот и все, а то что инспектор (как правило предпенсионного возраста) ХОЧЕТ - его проблемы, или как ОН привык видеть... ИМНО... -------------------- Да будет свет! - сказал монтер и ... фазу посадил на нуль...
|
|
|
26.11.2007, 21:03
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 |
Очень интересно. Я например после 2 споров в Энергонадзоре, доказал, что с аккум. тоже хорошо, как и питание от своего ЩОА. И потом неужели вы в проекте разделяете эвакуационное освещение и освещение безопасности??? Я просто указываю на аварийное... Не бойтесь спорить, если вы правы, вот и все, а то что инспектор (как правило предпенсионного возраста) ХОЧЕТ - его проблемы, или как ОН привык видеть... ИМНО... да я тож ток штрихую и букву А возле прекрипляю а разделяет эксперт! битву ему в этом вопросе сдал!по просьбе заказчика......... кому суждено утопнуть того не повесят....... -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
|
|
Котов Сергей Аварийное освещение 20.11.2007, 16:59
donvovchik понял, но много вопросов возникло!
но думаю пр... 22.11.2007, 21:22
КаТюша У меня в прокте так
"Кроме рабочего освещени... 23.11.2007, 13:08
Котов Сергей Катюша, при такой схеме подключения Ваши светильни... 23.11.2007, 14:55
Олега Если св-ки с аккум., то и не нужно разводить ЩАО и... 23.11.2007, 15:36
Котов Сергей Олега, в том-то все и дело, что возможности никто ... 23.11.2007, 18:40
Котов Сергей Savelij, это действительно мысль... !!... 23.11.2007, 19:44
donvovchik вот что интересно о светильниках с ак.бат.!... 23.11.2007, 19:56
Котов Сергей Lucifer, так вы свои аккумуляторные светильнки цеп... 26.11.2007, 10:22
Lucifer Цитата(Котов Сергей @ 26.11.2007, 7:22) L... 26.11.2007, 15:49
Anatoli Я делал аварийное освещение от ЩОА через несколько... 27.11.2007, 3:18
Anatoli Вот пункт нашего украинского ДБН только на украинс... 27.11.2007, 3:34
Котов Сергей Anatoli, это по сути то же что и в ПУЭ... Мне толь... 27.11.2007, 8:37
КаТюша Доброе утро, смотрю тема живет Я конечно, забыла с... 27.11.2007, 8:52
Lucifer А я здесь одну интересную весчь подумал (только чу... 27.11.2007, 9:43
donvovchik если честно!
уж научили меня!
светильника... 27.11.2007, 18:05
Lucifer Цитата(donvovchik @ 27.11.2007, 15:05) ес... 28.11.2007, 7:41
Новичок в этом вопросе Первый раз столкнулась с освещением и аварийным ос... 30.5.2011, 10:05
с2н5он по СП 52.13330.2011 подключать надо от отдельного ... 30.5.2011, 10:55
RomanNV Как вариант- применение блоков ES-1 (или аналогов)... 30.5.2011, 11:22
с2н5он действительно, как вариант можно и так 30.5.2011, 12:15
scasi Вопрос: В конвейерной галлерее всегда горят светил... 31.5.2011, 8:21
с2н5он для начала инспектор не может ничего дергать, прав... 31.5.2011, 12:09