![]() Прошивает масляный выключатель ВМГ-10 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Прошивает масляный выключатель ВМГ-10 |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 16.6.2013 Пользователь №: 33834 ![]() |
При отключении нагрузки масляным выключателем нагрузка снимается. при проверки отсутствия напряжения УВН показывает его наличие на всех трех полюсах,масло меняли год назад , в чем может быть проблема?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Не знаю как у автора, а у нас указатель светился при отключенном от ВМ кабеле.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |