Переодичность испытаний , Какая должна быть переодичность испытаний оборудования до 1000В |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Переодичность испытаний , Какая должна быть переодичность испытаний оборудования до 1000В |
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
11.7.2015, 9:10
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день, на нашем предприятии ежегодно наемная лаборатория проводит следующие испытания электрооборудования до 1000В:
- измерение сопротивления растекания на заземлителях оборудования - сопротивление изоляции силовых и осветительных электропроводок - проверка полного сопротивления петли фаза-нуль В ПТЭЭП я нашел относительно проверки полного сопротивления петли фаза-нуль, что его нужно проводить не реже одного раза в 6 лет ( почему тогда проводят каждый год?). По замеру сопротивления изоляции для КЛ до 1кВ вообще нет ни каких конкретных временных указаний, то же касается и сопротивления растекания. В ПБЭЭП есть ссылка о этих трех типах замеров, но о периодичности нет ни слова. Кто может дать ссылку на конкретный нормативный документ, касающийся этих измерений? Предприятие занемается сушкой и хранением зерновых. |
|
|
![]() |
16.7.2015, 23:07
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
простым измерением сопротивления изоляции не обойтись так как оно для кабелей выше 1000В ненормировано.В эксплуатации на практике штанга с миллиамперметром пофазно пощупали есть ток утечки или нет.
-------------------- |
|
|
25.7.2015, 16:19
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 |
простым измерением сопротивления изоляции не обойтись так как оно для кабелей выше 1000В ненормировано. Ну и что? Результаты измерений на предприятиях, мне знакомых, заносятся в специальный журнал и сравниваются с предыдущими. Если кабели после месячного простоя испытывать, то до чего можно на сетевых предприятиях допридумываться? Испытание генераторов на 40 МВт производить, если они по полгода в резерве простаивали? А это еще тот объем работы. Кабели должны проходить испытания повышенным напряжением в эксплуатации с периодичностью, утвержденным Главным энергетиком предприятия, но не через месяц точно. Все остальное - измеряется мегаомметром. А если кто-то не доверяет своей релейной защите - то пусть ею лучше займутся, а не кабель мучают: им то что, кабель тот - не на их балансе, как я понимаю. В эксплуатации на практике штанга с миллиамперметром пофазно пощупали есть ток утечки или нет. Что-то новое. Можно поподробнее? Если речь о токоизмерительных клещах, то в электроустановки выше 1000 В не каждого оперативника загонишь ими ток поизмерять. У многих после таких замеров руки трясутся половину смены. |
|
|
Гость_Андрей_* Переодичность испытаний 11.7.2015, 9:10
Гость в какой стране эксплуатируете электроустановки ? 11.7.2015, 9:17
Гость_Андрей_* Украина 11.7.2015, 9:32
с2н5он Цитата(Гость_Андрей_* @ 11.7.2015, 10:10)... 11.7.2015, 9:57
mr.energo Цитата(с2н5он @ 11.7.2015, 9:57) электроу... 11.7.2015, 13:54
Гость_Андрей_* Уважаемый mr.energo, а как же законность требовани... 11.7.2015, 15:46
mr.energo Цитата(Гость_Андрей_* @ 11.7.2015, 15:46)... 12.7.2015, 23:33
ez81 Вы забыли указать принадлежность э\у общепит-... 11.7.2015, 16:07
Гость_Андрей_* Цитата(ez81 @ 11.7.2015, 16:07) Вы забыли... 11.7.2015, 16:12
Гость_КК_* один раз в 6 лет в правилах РФ в настоящее время ... 11.7.2015, 23:50
ez81 Цитата(Гость_Андрей_* @ 11.7.2015, 16:12)... 12.7.2015, 12:47
Гость ЦитатаПОТ РМ-021-2002 «МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХ... 12.7.2015, 21:48
ez81 Цитата(Гость @ 12.7.2015, 21:48) Зачем бы... 12.7.2015, 23:27
Гость_Андрей_* Большое спасибо всем кто откликнулся, обязательно ... 14.7.2015, 22:30
с2н5он с потолка и вообще зачем отключать 14.7.2015, 23:10
Гость_Андрей_* Цитата(с2н5он @ 14.7.2015, 23:10) с потол... 15.7.2015, 12:18
с2н5он Цитата(Гость_Андрей_* @ 15.7.2015, 13:18)... 15.7.2015, 16:28
ez81 За месяц может всякое произойти, а включать неиспр... 15.7.2015, 13:10
mr.energo Цитата(ez81 @ 15.7.2015, 13:10) ужесточат... 16.7.2015, 21:47![]() ![]() ![]() |
|