Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

расчет петли фаза-ноль

Гость_Джони_*
сообщение 31.10.2007, 13:44
Сообщение #1





Гости






Подскажите пожалуйста как рассчитывается петля фаза-ноль и для чего это нужно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Vlad Mirus
сообщение 25.11.2007, 23:38
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 24.11.2007
Пользователь №: 9900



В общем случае для расчета должен быть рассмотрен контур содержащий источник энергии (пр.: трансформатор), приемник (пр.: двигатель), аппарат защиты (пр.: предохранитель). По справочникам рассчитывается полное сопротивление данного контура (активное + индуктивное, которое иногда составляет до 50% активного). Напряжение источника делим на полное сопротивление получаем ток к.з. в самой дальней точке выбранного контура. Если он меньше тока срабатывания защиты, то надо или увеличивать сечение питающих проводов или придумывать другие хитрые способы защиты от к.з.
Если этого не сделать, то можно обеспечить выгорание всего оборудования без срабатывания защиты.
При расчетах для отдельно стоящего здания необходимо знать ток к.з. на вводном устройстве (по замерам). Тогда весь внеший участок расчетного контура можно условно заменить источником на вводе с соответствующим внутренним сопротивлением (U/I).
Подробная методика достаточно объемна и у мя ее к сожалению нет.
Кроме того я знаю, что подавляющее большенство проектантов забивает на этот важный участок проекта, и им это сходит с рук (с горечью icon_sad.gif могу утверждать сие для Беларуси).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Джони   расчет петли фаза-ноль   31.10.2007, 13:44
- - Anatoli   Это расчёт токов КЗ, нужно для выбора апаратов защ...   31.10.2007, 21:18
- - SergAn   ЦитатаПодскажите пожалуйста как рассчитывается пет...   1.11.2007, 18:00
- - Vlad Mirus   В общем случае для расчета должен быть рассмотрен ...   25.11.2007, 23:38
|- - scasi   Цитата(Vlad Mirus @ 26.11.2007, 3:38) В о...   22.1.2008, 12:49
- - КаТюша   У меня есть методичка для расчета петли фаза ноль ...   27.11.2007, 9:03
|- - Олега   Цитата(КаТюша @ 27.11.2007, 9:03) У меня ...   21.6.2008, 9:39
- - Олега   "Проектировщики не забивают, а просто не знаю...   22.1.2008, 16:50
- - Гость   КаТюша !!! Мне очень надо эту методику...   6.4.2008, 13:14
- - ZeSt   Да... обижать проектировщиков любят. НЕ отвечаю за...   15.4.2008, 20:05
- - ZeSt   Катюш, будьте добры и при случае и мне киньте пожа...   15.4.2008, 20:18
- - Андрій   Катюша большая просьба,вышлите пожалуйста Вашу мет...   29.5.2008, 16:00
- - Гость   КАТЮШ, вышли пжалста методу на ubu(DOG)inbox.ru   9.6.2008, 21:39
- - Alex_V_Smith   Здравствуте, КаТюша! Очень прошу выслать метод...   10.6.2008, 13:03
- - Гость   Бедная Катюша))) А вообще расчет ТКЗ для ПФН не ши...   20.6.2008, 18:42