Подскажите пожалуйста как рассчитывается петля фаза-ноль и для чего это нужно.
|
|
|
![]() |
25.11.2007, 23:38
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 24.11.2007 Пользователь №: 9900 |
В общем случае для расчета должен быть рассмотрен контур содержащий источник энергии (пр.: трансформатор), приемник (пр.: двигатель), аппарат защиты (пр.: предохранитель). По справочникам рассчитывается полное сопротивление данного контура (активное + индуктивное, которое иногда составляет до 50% активного). Напряжение источника делим на полное сопротивление получаем ток к.з. в самой дальней точке выбранного контура. Если он меньше тока срабатывания защиты, то надо или увеличивать сечение питающих проводов или придумывать другие хитрые способы защиты от к.з.
Если этого не сделать, то можно обеспечить выгорание всего оборудования без срабатывания защиты. При расчетах для отдельно стоящего здания необходимо знать ток к.з. на вводном устройстве (по замерам). Тогда весь внеший участок расчетного контура можно условно заменить источником на вводе с соответствующим внутренним сопротивлением (U/I). Подробная методика достаточно объемна и у мя ее к сожалению нет. Кроме того я знаю, что подавляющее большенство проектантов забивает на этот важный участок проекта, и им это сходит с рук (с горечью |
|
|
Джони расчет петли фаза-ноль 31.10.2007, 13:44
Anatoli Это расчёт токов КЗ, нужно для выбора апаратов защ... 31.10.2007, 21:18
SergAn ЦитатаПодскажите пожалуйста как рассчитывается пет... 1.11.2007, 18:00
scasi Цитата(Vlad Mirus @ 26.11.2007, 3:38) В о... 22.1.2008, 12:49
КаТюша У меня есть методичка для расчета петли фаза ноль ... 27.11.2007, 9:03
Олега Цитата(КаТюша @ 27.11.2007, 9:03) У меня ... 21.6.2008, 9:39
Олега "Проектировщики не забивают, а просто не знаю... 22.1.2008, 16:50
Гость КаТюша !!! Мне очень надо эту методику... 6.4.2008, 13:14
ZeSt Да... обижать проектировщиков любят. НЕ отвечаю за... 15.4.2008, 20:05
ZeSt Катюш, будьте добры и при случае и мне киньте пожа... 15.4.2008, 20:18
Андрій Катюша большая просьба,вышлите пожалуйста Вашу мет... 29.5.2008, 16:00
Гость КАТЮШ, вышли пжалста методу на ubu(DOG)inbox.ru 9.6.2008, 21:39
Alex_V_Smith Здравствуте, КаТюша! Очень прошу выслать метод... 10.6.2008, 13:03
Гость Бедная Катюша)))
А вообще расчет ТКЗ для ПФН не ши... 20.6.2008, 18:42![]() ![]() ![]() |
|