Нарисовал чем было под рукой схему щита (кривенько).
На днях собираюсь по ней собирать щит, поэтому прошу покритиковать - вдруг чего напутал. Ну или одобрить. Ввод в квартиру однофазный, в щите на этаже ограничение 50А, земля есть (дом новый). Общая идея: питание приходит на вводной автомат и противопожарное УЗО, далее делится на линию холодильника и линию с рубильником для всех остальных потребителей. Ноль и землю рисовать не стал: земля - одна общая шина, ноль: уровень 1) шина на две клеммы, уровень 2) шина на пять клемм, уровень 3) шина на 4 клеммы и шина на 2 клеммы. Оборудование уже закуплено. Сечение гребенок 16, провода 10. Спасибо. |
|
![]() |
||
![]() ![]() ![]() |
![]() |