При отключении нагрузки масляным выключателем нагрузка снимается. при проверки отсутствия напряжения УВН показывает его наличие на всех трех полюсах,масло меняли год назад , в чем может быть проблема?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
У нас такая же хрень на некоторых выключателях. После замены масла какое-то время нормально, а потом опять в отключенном состоянии УВН на выходе горит, правда слабее. Думаю из-за того, что за всю сорокапятилетнюю историю им (нашим) ни разу не делался капитальный ремонт. Разбирал несколько выключателей, которые выкатные - ужаснулся. В нижней части, где розетка слой отложений в несколько сантиметров, похожий на мазут затвердевший, отверткой выковыривать надо.