Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

60-90 В на не подключенных проводах

SZeman
сообщение 25.11.2007, 18:15
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 25.11.2007
Пользователь №: 9909



Кабель 3*1,5 идет до двойного выключателя расположенного в блоке (два двойных выключателя + розетка).
Центральный провод на фазе два других на лампочки. Отсоединив Эти два провода от выключателя и от лампочек на этих концах
тестер показывает 6-90 В относительно НУЛЯ. Замерял и в распред коробке и относительно НУЛЯ в розетке. На втором выключателе все нормально.
Что произошло или от чего могло такое получиться???
Когда схема собирается то при вкючении выключателей я на этих двух проводах получаю 220 В, а когда выключаю то 60-90В.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Vlad Mirus
сообщение 25.11.2007, 22:01
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 24.11.2007
Пользователь №: 9900



Объяснения довльно сбивчивые, но...
а) Сам факт наличия наведенного напряжения на отключенный проводах, говорит о том, что вдоль этих проводов лежит как минимум один провод под напряжением, который и создает магнитное поле "виновное" в появлении наведенного напряжения.
б) Речь идет о сети освещения. Наличие провода под напряжением при отключенном выключетеле светильника с большой вероятностью указывает на неправильное подключение выключателя. А именно, наличие отключающего разрыва в нулевом проводе, а не в фазном, как это должно быть.

Если сеть "старая двухпроводная" без защитного нуля, то с точки зрения эксплуатации проблемы могут возникнуть только при ремонте так как отключенный выключатель светильника "оставит" фазу в зоне работ, что опасно. Если все работы проводятся с полным отключением квартиры (выкручивание пробок на вводе), то можно почти не напрягаться по поводу этого нарушения.
Если сеть с защтным нулем, то данное нарушение может потенциально представлять гораздо более серьезные проблемы и в обязательном порядке надо перенести выключатели из нулей в фазу.

Для более точного диагноза нужны более внятные описания icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2026, 1:57
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены