сообщение 20.7.2015, 15:36
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 20.7.2015
Пользователь №: 46187



Добрый день. В связи с постоянным не совпадением показаний счетчиков потребителей и основного счетчика, возник следующий вопрос, по правильности подключения и учета трехфазной сети.
На два дачных сообщества один трансформаторная будка или подстанция, точно не знаю как правильно это назватьicon_smile.gif
Рядом с ней стоит счетчик учета №1 на первое сообщество, через несколько метров 15-20 в щитке счетчик №2 на второе сообщество.
Вопрос в следующем, в счетчик №1 входит ввод с подстанции и уже с него линия тянется на сообщество№1, во второй же счетчик входит три фазы с подстанции, а ноль взят с линии которая вышла с первого счетчика и тянется на первое сообщество. Влияет ли это на учет счетчика№1? если влияет то объясните физику процесса и какое отклонение может быть и почему.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
freevoice
сообщение 20.7.2015, 17:13
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 20.7.2015
Пользователь №: 46187



Счетчики у всех разные их на товарищество больше 100шт. у кого то 3-фазы, у кого одна. Фотографировать все нет возможности. Я так понимаю что все таки воруют свои, а не проблема с основным счетчиком? если есть советы по выявлению прошу поделится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 20.7.2015, 19:35
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Цитата(freevoice @ 20.7.2015, 17:13) *
Счетчики у всех разные их на товарищество больше 100шт. у кого то 3-фазы, у кого одна. Фотографировать все нет возможности. Я так понимаю что все таки воруют свои, а не проблема с основным счетчиком? если есть советы по выявлению прошу поделится.

Нет подключение нуля таким способом никак не влияет на показания. Вопрос в том что разные счётчики, а это основная причина не совпадения показаний. На вводе энергосбыт ставит чувствительные электронные счётчики которые считают любую нагрузку, а у людей скорее всего стоят старые советские механические счётчики точность которых оставляет желать лучшего. И тут даже без воровства уже получаете несовпадение показаний счётчиков. А если ещё добавляется воровство, то это вообще край. Плюс если по товариществу идёт АС то нужно смотреть не касается нигде ли деревьев, в сырую погоду через деревья тоже много энергии в землю уходит.
Как минимум вам нужно заставить всех пользователей установить новые счётчики, ну или на крайняк заставить старые сдать на поверку, и пломбировать их учёты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- freevoice   Трехфазное подключение, помогите разобраться   20.7.2015, 15:36
- - Костян челябинский   А. Рисуем чертеж или чертим схему. По другому не п...   20.7.2015, 15:49
- - с2н5он   темы не дублируем   20.7.2015, 16:30
- - freevoice   вот схема.   20.7.2015, 16:46
- - rosck   Не будет влиять если подключен надёжно. Так как сч...   20.7.2015, 17:02
- - freevoice   Счетчики у всех разные их на товарищество больше 1...   20.7.2015, 17:13
|- - razread   Цитата(freevoice @ 20.7.2015, 17:13) Счет...   20.7.2015, 19:35
|- - rosck   Цитата(freevoice @ 20.7.2015, 18:13) Счет...   20.7.2015, 21:29
- - sava_174   а как провода идут дальше от счетчиков? не изолиро...   20.7.2015, 17:25
- - freevoice   От счетчиков по всему садовому товариществу тянутс...   20.7.2015, 17:41
- - sava_174   там не потери, просто "удочки" могут зак...   20.7.2015, 17:46
- - freevoice   ясно..., значить с линией и подключением основных...   20.7.2015, 17:55
- - с2н5он   зимой кто-нибудь живет?   20.7.2015, 18:44
- - freevoice   Домов 15-20   20.7.2015, 19:27
|- - с2н5он   Цитата(freevoice @ 20.7.2015, 20:27) Домо...   21.7.2015, 0:13
- - Sinus   Разница на сколько кВт*ч и в какую сторону? ps У ...   21.7.2015, 5:02
- - ORGANIZM®   Предыдущий оратор Sinus дал верный совет. Прибор у...   21.7.2015, 7:51