Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Вопросы по заземлению

STOUN
сообщение 13.7.2015, 22:52
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 13.7.2015
Пользователь №: 46087



Уважаемые, изучаю тут, как сделать заземление, есть вопросы:

1) у меня есть скважина 14м от дома (метра 3-4 от дома).
есть мысль такая:
1. с ВРУ вывести от шины PE 2 кабеля.
1-й кабель довести до скважины и присоединить к ней (через спец.переходничок с меди на сталь).
2-й кабель вывести к традиционным 3м 16 арматуринам недалеко от этой скважины.

по логике, если вдруг что-то случится с заземлением на скважину - сработают арматурное заземление, и наоборот.
что скажете?

2) смотрю вот это
https://www.youtube.com/watch?v=fNCIsi0RdeU
чел говорит, типа если шинки с нулем коснуться - ничо не будет, и объясняет почему.

правильно я понимаю, что если цепь замкнута (и все работает), то прикосновение к фазе тоже безопасно?
(прикасаться не собираюсь, просто проверяю, правильно ли я понимаю принцип работы электроцепи)

3) и еще не понимаю, почему в системе TN-C эл.ток идет именно к трансформатору, а не в заземление уходит.

Сообщение отредактировал STOUN - 13.7.2015, 22:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
STOUN
сообщение 15.7.2015, 10:35
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 13.7.2015
Пользователь №: 46087



Цитата(savelij® @ 14.7.2015, 23:51) *
А не пытались просто почитать?
Например, по вопросу "чем таким фазаа отличается от нуля при замкнутой цепи", вместо короткого ответа "абсолютно ничем", можно просто почитать в той же википедии... если учебники по физике давно сданы в макулатуру.
К сожалению (а может и нет) тематические форумы не ставят перед собой задачу обучения азам электротехники, которые преподают в школе.
И раздел "для чайников" не исключение, но впоне могут найтись люди с задатками педагогических навыков, которым не влом заняться репетиторством (такой раздел тоже есть на форуме)


конечно пытался и неоднократно. Все, что читал и видел на часть вопросов отвечает, но создает новые вопросы.

Цитата(FRAER @ 15.7.2015, 5:59) *
ключевое слово - потенциал
потенциал нулевого проводника равен нулю
при замкнутой цепи он также равен нулю и не становится равен фазному
при замыкании цепи в ней протекает ток и на нагрузке происходит падение напряжения, вот разница между потенциалами фазного проводжника и нулевого и есть это падение напряжения


я правильно понимаю, что, получается, в замкнутой цепи определить, в каком месте кончается фаза, а в каком месте начинается нуль, можно через нагрузку? т.е. нагрузка разделяет фазу и нуль?

ок, вопрос - если мы последовательно в цепь включаем 2 нагрузки, то какой будет потенциал у проводника, соединяющего эти 2 нагрузки? Это будет фаза или нуль?
Для 1й нагрузки это будет нулевой провод, но для 2й нагрузки это будет фазный провод же.

Сообщение отредактировал STOUN - 15.7.2015, 10:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- STOUN   Вопросы по заземлению   13.7.2015, 22:52
- - с2н5он   1. можно и третий контур сделать 2. опасно 3. при ...   13.7.2015, 23:03
- - STOUN   Цитата(с2н5он @ 13.7.2015, 23:03) 1. можн...   13.7.2015, 23:10
- - с2н5он   1.да 2. как говорится не трогайте провода мокрыми ...   14.7.2015, 0:07
- - shpinel   1. Достаточно одного заземлителя. 2. У нуля - нул...   14.7.2015, 0:09
|- - STOUN   Цитата(shpinel @ 14.7.2015, 0:09) 2. У ну...   14.7.2015, 14:48
|- - с2н5он   Цитата(STOUN @ 14.7.2015, 15:48) нулевая ...   14.7.2015, 16:14
||- - STOUN   Цитата(с2н5он @ 14.7.2015, 16:14) угу, а ...   14.7.2015, 16:45
|- - shpinel   Цитата(STOUN @ 14.7.2015, 14:48) так если...   14.7.2015, 18:16
- - с2н5он   и серьёзно что нулевая шинка становится фазной?   14.7.2015, 18:01
- - savelij®   Цитата(STOUN @ 14.7.2015, 16:45) ну серье...   14.7.2015, 18:25
- - STOUN   Цитата(с2н5он @ 14.7.2015, 18:01) и серьё...   14.7.2015, 23:20
- - savelij®   Цитатаа на них никто толком ответить не можетА не ...   14.7.2015, 23:51
- - FRAER   Цитатаблин, я не догоняю тогда принципа, чем таким...   15.7.2015, 5:59
- - Lasser   Нулевой проводник с землей соединен всегда, поэтом...   15.7.2015, 7:42
- - STOUN   Цитата(savelij® @ 14.7.2015, 23:51) А не ...   15.7.2015, 10:35
|- - Олега   Цитата(STOUN @ 15.7.2015, 10:35) .. какой...   15.7.2015, 10:46
- - STOUN   Цитата(Олега @ 15.7.2015, 10:46) Зависит ...   15.7.2015, 10:54
|- - Lasser   Цитата(STOUN @ 15.7.2015, 12:54) потенциа...   15.7.2015, 11:11
|- - STOUN   Цитата(Lasser @ 15.7.2015, 11:11) Фаза и ...   15.7.2015, 11:44
|- - юг   думайте что говорите, вас занесло /т.к. потенциал...   15.7.2015, 11:58
|- - Lasser   Цитата(STOUN @ 15.7.2015, 13:44) Вопросы:...   15.7.2015, 12:04
|- - Гость сочувствующий   Цитата(STOUN @ 15.7.2015, 11:44) ... Воп...   15.7.2015, 12:11
- - FRAER   STOUN, определитесь с понятиями фаза/нуль   15.7.2015, 11:10
- - FRAER   Цитатаа в цепи фаза - нагрузка - проводник - нагру...   15.7.2015, 11:12
- - STOUN   Цитата(юг @ 15.7.2015, 11:58) 2. изучите ...   15.7.2015, 12:17
|- - Гость   Цитата(STOUN @ 15.7.2015, 12:13) Уважаемы...   15.7.2015, 12:18
|- - Lasser   Цитата(STOUN @ 15.7.2015, 14:13) и по мне...   15.7.2015, 12:21
- - STOUN   Цитата(Гость @ 15.7.2015, 12:18) опять - ...   15.7.2015, 12:30
|- - Гость   Цитата(STOUN @ 15.7.2015, 12:30) Цитатаоп...   15.7.2015, 12:59
- - STOUN   Цитата(Гость @ 15.7.2015, 12:59) потому ч...   15.7.2015, 15:31
|- - Олега   Цитата(STOUN @ 15.7.2015, 15:31) Как то о...   15.7.2015, 16:44
|- - STOUN   Цитата(Олега @ 15.7.2015, 16:44) А наскол...   15.7.2015, 16:47
- - Lasser   Правильно - на вводе с ВЛ разделить нулевой провод...   15.7.2015, 19:08