Глюк датчика света/движения плавающий эффект , фаза проникает на ноль датчика |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Глюк датчика света/движения плавающий эффект , фаза проникает на ноль датчика |
13.7.2015, 18:51
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 13.7.2015 Пользователь №: 46083 |
Китайский датчик включения света на 220 В при движении должен включать лампу.
Нагрузкой ему служит 12W светодиодная лампа Maxus, имеющая алюминиевый корпус. схема соединения: http://hkar.ru/Cpl7 Датчик через пару часов перестал работать. С другими лампами (накаливания и светодиодными) результат тот же. Но через несколько дней начал работать снова. И опять перестал откликаться. Пайка датчика проверена дотошно, без претензий. Сегодня подключил новый, такой же датчик - он не работает. И на фазе датчика обнаружил - ноль. Возможно это является причиной глюка, но почему так и как исправить? Подробно, с пояснениями и замерами снято на видео (1,5 минуты): https://www.youtube.com/watch?v=B4cxWD_sBqc Сообщение отредактировал llaa - 13.7.2015, 18:55 |
|
|
![]() |
13.7.2015, 21:16
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
А вы в курсе, что на этом приборе есть режим день ночь По идеи прибор должен включается в темноте регулировка позволяет настроить режим. Второй регулятор настройка времени включения после срабатывания пр наладки нужно поставить ни минимум.
Ноль и фазу замкнуть? Так шандарахнет же. Проводка сгорит. Или я чего то не понимаю? Если у Вас все подключено правильно то не шандорахнет. Датчик подключен как обычный выключатель последовательно с лампой. Если на датчике на обоих выводах фаза фаза а лампа не горит что-то неправильно подключено. |
|
|
13.7.2015, 21:18
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 13.7.2015 Пользователь №: 46083 |
А вы в курсе, что на этом приборе есть режим день ночь По идеи прибор должен включается в темноте регулировка позволяет настроить режим. Второй регулятор настройка времени включения после срабатывания пр наладки нужно поставить ни минимум. Писал же, что регулировок на датчике нет. Есть места под резисторы на плате. А датчик стоит в темном коридоре. Закоротил контакты при установленной лампе накаливания. Лампа не горела совсем. Если было неправильно подключено, то как же датчик работал целый день, а? Сообщение отредактировал llaa - 13.7.2015, 21:19 |
|
|
llaa Глюк датчика света/движения плавающий эффект 13.7.2015, 18:51
rosck Посмотрите внимательно инструкцию там по схеме лам... 13.7.2015, 19:13
llaa Цитата(rosck @ 13.7.2015, 19:13) Попробуй... 13.7.2015, 19:57
rosck Такие мне пока не попадались. Подключал трёх прово... 13.7.2015, 20:44
llaa Только что проверил на лампе накаливания 100 Вт 60... 13.7.2015, 20:51
rosck Если так то лампа накаливания должна гореть или в ... 13.7.2015, 20:54
llaa Ноль и фазу замкнуть? Так шандарахнет же. Проводка... 13.7.2015, 21:05
rosck Ноль у Вас должен приходить на лампу фаза должна ... 13.7.2015, 21:36
llaa Да, я уже нашел обрыв. И хотел вам написать, но вы... 13.7.2015, 21:53
savelij® Цитата(llaa @ 13.7.2015, 21:53) Через пол... 13.7.2015, 22:24
llaa Насчет обрыва - поспешил. Нет обрыва. Я не там зво... 13.7.2015, 22:42
llaa Таки я перепутал фазу и ноль на датчике. Но про... 14.7.2015, 9:03
Student_007 Если на приборе есть режим день ночь- как мне каже... 14.7.2015, 10:26
llaa Нет на нем датчика света, нет регулятора времени.