По ПУЭ в аварнийное освещение входят:
-освещение безопасности -эвакуационное. В моем проекте они запитаны от АВР! Экспертиза просит установить освещение безопасности в машинном помещении и в электрощитовой (в МОЕМ проеКте предусмотренно)! Вопрос: ЗАЧЕМ Я К ДАННЫМ СВЕТИЛЬНИКАМ ДОЛЖЕН УСТАНАВЛИВАТЬ АККАМУЛЯТОРНЫЙ БЛОК (АБ) ЛИБО ПОМЕНЯТЬ ИХ НА СВЕТИЛЬНИКИ С АБ? ЧЕТ МАСЛО МАСЛЕННОЕ ПОЛУЧАЕТЬСЯ............... -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
|
|
![]() |
23.11.2007, 18:50
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.11.2007 Пользователь №: 9891 |
Освещение безопасности должно быть запитано от независимого источника.
Какая ситуация у тебя с вводами? Их два как я понял и авр есть. Возможно экспертиза не признает то что твои два ввода это независимые источники. Есть возможность это доказать? |
|
|
donvovchik Светильники 16.11.2007, 10:13
ДЖАМШУТ ЦитатаЧЕТ МАСЛО МАСЛЕННОЕ ПОЛУЧАЕТЬСЯ................ 16.11.2007, 19:58
mihailof а какой именно объект?в зависимости от типа объект... 16.11.2007, 23:24
donvovchik бассейн! 19.11.2007, 1:24![]() ![]() ![]() |
|