Переодичность испытаний , Какая должна быть переодичность испытаний оборудования до 1000В

Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 11.7.2015, 9:10
Сообщение #1





Гости






Добрый день, на нашем предприятии ежегодно наемная лаборатория проводит следующие испытания электрооборудования до 1000В:
- измерение сопротивления растекания на заземлителях оборудования
- сопротивление изоляции силовых и осветительных электропроводок
- проверка полного сопротивления петли фаза-нуль
В ПТЭЭП я нашел относительно проверки полного сопротивления петли фаза-нуль, что его нужно проводить не реже одного раза в 6 лет ( почему тогда проводят каждый год?).
По замеру сопротивления изоляции для КЛ до 1кВ вообще нет ни каких конкретных временных указаний, то же касается и сопротивления растекания.
В ПБЭЭП есть ссылка о этих трех типах замеров, но о периодичности нет ни слова. Кто может дать ссылку на конкретный нормативный документ, касающийся этих измерений?
Предприятие занемается сушкой и хранением зерновых.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ez81
сообщение 11.7.2015, 16:07
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Вы забыли указать принадлежность э\у общепит-баня АГЗС ,школа и т.д. Для с\х если связано с хранением зерна ежегодно.

Сообщение отредактировал ez81 - 11.7.2015, 16:08


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 11.7.2015, 16:12
Сообщение #3





Гости






Цитата(ez81 @ 11.7.2015, 16:07) *
Вы забыли указать принадлежность э\у общепит-баня АГЗС ,школа и т.д. Для с\х если связано с хранением зерна ежегодно.

Ежегодно- это где написано, дайте ссылку на документ пожалуйста
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 12.7.2015, 12:47
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Гость_Андрей_* @ 11.7.2015, 16:12) *
Ежегодно- это где написано, дайте ссылку на документ пожалуйста

ПОТ РМ-021-2002 «МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЕБАЗ, СКЛАДОВ ГСМ, СТАЦИОНАРНЫХ И ПЕРЕДВИЖНЫХ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ»

(утв. постановлением Минтруда РФ от 6 мая 2002 г. № 33)
5.3.14. Проверка заземляющих устройств, включая измерения сопротивлений растеканию тока, должна производиться не реже одного раза в год - летом, при сухой почве для зданий и сооружений I - II категории молниезащиты, для зданий и сооружений III категории молниезащиты - 1 раз в 3 года.
ПОТ РМ-011-2000 «МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ»
(утв. Постановлением Минтруда РФ от 24 декабря 1999 гoда № 52)
5.6. Сопротивление изоляции электросети в помещениях без повышенной электроопасности следует измерять не реже 1 раза в 12 месяцев, в особо опасных помещениях (или с повышенной опасностью) - не реже 1 раза в 6 месяцев. Кроме того, проводятся испытания защитного заземления (зануления) не реже 1 раза в 12 месяцев.
ПОТ Р М 014-2000 «МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
(утв. Постановлением Минтруда РФ от 16 октября 2000 гoда № 74)
5.1.17. Нельзя эксплуатировать оборудование, не имеющее защитного заземления, при снятой крышке корпуса, закрывающей токонесущие части, а также после истечения срока очередного ежегодного испытания и проверки состояния защитного заземления. Замер сопротивления заземления и изоляции проводов производится периодически, не реже одного раза в год.
8.5.18. Сопротивление изоляции электросети в помещениях без повышенной опасности измеряется не реже одного раза в 12 месяцев, в особо опасных помещениях (или с повышенной опасностью) - не реже одного раза в 6 месяцев. Испытания защитного заземления (зануления) проводятся не реже одного раза в 12 месяцев. Испытания изоляции переносных трансформаторов и светильников 12 - 42 В проводятся два раза в год.
ПОТ РМ-013-2000 «МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКЕ, СТИРКЕ»

(утв. Постановлением Минтруда РФ от 16 октября 2000 года № 75)

3.7.6. Сопротивление изоляции электросети в помещениях без повышенной опасности следует измерять не реже одного раза в двенадцать месяцев, в особо опасных помещениях (с повышенной опасностью) - не реже одного раза в шесть месяцев. Кроме того, проводятся испытания защитного заземления (зануления) не реже одного раза в двенадцать месяцев.
4.1.18. Не допускается эксплуатировать производственное оборудование, не имеющее защитного заземления, при снятой крышке корпуса, закрывающей токонесущие части, а также после истечения срока очередного ежегодного испытания и проверки состояния защитного заземления. Замер сопротивления заземления и изоляции проводов производится периодически, не реже одного раза в год.
ГОСТ Р 50571.28-2006 (МЭК 60364-7-710:2002) Электроустановки медицинских помещений
710.61. Приемосдаточные испытания
Ниже приведены проверки, измерения и испытания, дополняющие требования ГОСТ Р 50571.16 при проведении визуальных осмотров и испытаний электроустановок медицинских помещений перед сдачей объектов в эксплуатацию и при проведении периодических осмотров и испытаний:
a) проверка устройств контроля сопротивления изоляции в медицинских системах IT, включая систему визуальной и акустической сигнализации;
b) измерения, подтверждающие соответствие системы дополнительного уравнивания потенциалов требованиям 710.413.1.6.1 и 710.413.1.6.2;
c) контроль соответствия системы уравнивания потенциалов по 710.413.1.6.3;
d) проверка соответствия требованиям в отношении обеспечения безопасности по 710.556;
e) измерение токов утечки в цепях питания конечных потребителей и защитных оболочках трансформаторов медицинских систем IT на холостом ходу.
710.62. Периодичность проведения испытаний электроустановок, находящихся в эксплуатации
Периодичность проведения проверок, измерений и испытаний параметров в соответствии с перечислениями a) - e) по 710.61 устанавливается «в ведомственных нормативных документах Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации».
В случае отсутствия соответствующих нормативов рекомендуется следующая периодичность:
a) проверка систем переключения на аварийное электроснабжение - один раз в 12 мес;
b) проверка устройств контроля сопротивления изоляции - один раз в 12 мес;
c) визуальная проверка уставок устройств защиты - один раз в 12 мес;
d) измерения в системе дополнительного уравнивания потенциалов - один раз в 36 мес;
e) проверка целостности системы уравнивания потенциалов - один раз в 36 мес;
g) измерение тока утечки трансформаторов медицинской системы IT - один раз в 36 мес;
h) проверка отключения УЗО по дифференциальному току - не реже одного раза в 12 мес.
ПОТ РМ-027-2003 Межотраслевых правил по охране труда
на автомобильном транспорте
8.8. Проверка состояния элементов заземляющего устройства электроустановок и определение сопротивления заземляющего устройства должны проводиться не реже 1 раза в 3 года и не реже 1 раза в 12 лет должна быть проведена выборочная проверка осмотром со вскрытием грунта элементов заземлителя, находящихся в земле.
Измерения напряжения прикосновения должны проводиться после монтажа, переустройства и капитального ремонта заземляющего устройства, но не реже 1 раза в 6 лет.
8.9. Силовые и осветительные установки должны подвергаться внешнему осмотру не реже 1 раза в год. Измерение сопротивления изоляции электропроводок производится не реже 1 раза в 3 года, а в особо сырых и жарких помещениях, в наружных установках, а также в помещениях с химически активной средой не реже 1 раза в год.
8.10. Измерение сопротивления изоляции электросварочных установок должно проводится после длительного перерыва в их работе, перестановки оборудования, но не реже 1 раза в 6 мес.
8.11. Во взрывоопасных зонах в электроустановках напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью при капитальном, текущем ремонтах и межремонтных испытаниях, но не реже 1 раза в 2 года, должно измеряться полное сопротивление петли фаза-нуль.
Учреждения образования
Приказ Департамента образования города Москвы №156 от 29.03.2013 *
Приложение 3 План организационно-технических мероприятий, направленных на усиление противопожарной защиты учреждений образования
2.17. Проведение замеров сопротивления изоляции эксплуатируемой электропроводки <…> в закрытых сооружениях и помещениях с нормальной средой 1 раз в год; в открытых сооружениях, а также в сырых, пожароопасных и взрывоопасных помещениях 1 раз в 6 месяцев.

Сообщение отредактировал ez81 - 12.7.2015, 12:59


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Андрей_*   Переодичность испытаний   11.7.2015, 9:10
- - Гость   в какой стране эксплуатируете электроустановки ?   11.7.2015, 9:17
- - Гость_Андрей_*   Украина   11.7.2015, 9:32
- - с2н5он   Цитата(Гость_Андрей_* @ 11.7.2015, 10:10)...   11.7.2015, 9:57
|- - mr.energo   Цитата(с2н5он @ 11.7.2015, 9:57) электроу...   11.7.2015, 13:54
- - Гость_Андрей_*   Уважаемый mr.energo, а как же законность требовани...   11.7.2015, 15:46
|- - mr.energo   Цитата(Гость_Андрей_* @ 11.7.2015, 15:46)...   12.7.2015, 23:33
- - ez81   Вы забыли указать принадлежность э\у общепит-...   11.7.2015, 16:07
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(ez81 @ 11.7.2015, 16:07) Вы забыли...   11.7.2015, 16:12
|- - Гость_КК_*   один раз в 6 лет в правилах РФ в настоящее время ...   11.7.2015, 23:50
|- - ez81   Цитата(Гость_Андрей_* @ 11.7.2015, 16:12)...   12.7.2015, 12:47
- - Гость   ЦитатаПОТ РМ-021-2002 «МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХ...   12.7.2015, 21:48
|- - ez81   Цитата(Гость @ 12.7.2015, 21:48) Зачем бы...   12.7.2015, 23:27
- - Гость_Андрей_*   Большое спасибо всем кто откликнулся, обязательно ...   14.7.2015, 22:30
- - с2н5он   с потолка и вообще зачем отключать   14.7.2015, 23:10
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(с2н5он @ 14.7.2015, 23:10) с потол...   15.7.2015, 12:18
|- - с2н5он   Цитата(Гость_Андрей_* @ 15.7.2015, 13:18)...   15.7.2015, 16:28
- - ez81   За месяц может всякое произойти, а включать неиспр...   15.7.2015, 13:10
|- - mr.energo   Цитата(ez81 @ 15.7.2015, 13:10) ужесточат...   16.7.2015, 21:47
- - ez81   простым измерением сопротивления изоляции не обойт...   16.7.2015, 23:07
- - mr.energo   Цитата(ez81 @ 16.7.2015, 23:07) простым и...   25.7.2015, 16:19