11.7.2015, 18:50
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 11.7.2015 Пользователь №: 46056 |
Приветствую!
Имеется частный дом, подвал выполнен ФБС блоками, 1-й этаж газобетоном, перекрытия пустотные плиты. Первоначально бассейн не планировался и проводка для розеток первого этажа проходит по потолку подвала, в том числе и расппредкоробки. В ходе строительства заказчик придумал "надземный" бассейн в одном из помещений подвала. Строители радостно реализовали чашу. Электрику никто пересматривал, поэтому часть проводки и коробок для потребителей 1-го находится на потолке в помещении бассейна. Для скрытия коммуникаций планируется подвесной ГВЛ потолок. Допустимо ли сохранить первоначальное решение по схеме электропроводки и проложить транзитно кабель ВВГнг в ПВХ-гофротрубе с расппредкоробками на потолке помещения бассейна? Или требуется замена кабеля и установка герметичных распредкоробок? Сообщение отредактировал DelphinR - 11.7.2015, 19:16 |
|
|
Pantryk ГОСТ Р 50571.7.701-2013 п.701.5 Если потолок являе... 13.7.2015, 12:44
Demidovs Проводку в любом случае прятать придется... Понапи... 13.7.2015, 20:24
DelphinR Цитата(Pantryk @ 13.7.2015, 16:44) ГОСТ Р... 13.7.2015, 21:15![]() ![]() ![]() |
|