![]() Переодичность испытаний , Какая должна быть переодичность испытаний оборудования до 1000В |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Переодичность испытаний , Какая должна быть переодичность испытаний оборудования до 1000В |
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день, на нашем предприятии ежегодно наемная лаборатория проводит следующие испытания электрооборудования до 1000В:
- измерение сопротивления растекания на заземлителях оборудования - сопротивление изоляции силовых и осветительных электропроводок - проверка полного сопротивления петли фаза-нуль В ПТЭЭП я нашел относительно проверки полного сопротивления петли фаза-нуль, что его нужно проводить не реже одного раза в 6 лет ( почему тогда проводят каждый год?). По замеру сопротивления изоляции для КЛ до 1кВ вообще нет ни каких конкретных временных указаний, то же касается и сопротивления растекания. В ПБЭЭП есть ссылка о этих трех типах замеров, но о периодичности нет ни слова. Кто может дать ссылку на конкретный нормативный документ, касающийся этих измерений? Предприятие занемается сушкой и хранением зерновых. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Вы забыли указать принадлежность э\у общепит-баня АГЗС ,школа и т.д. Для с\х если связано с хранением зерна ежегодно.
Сообщение отредактировал ez81 - 11.7.2015, 16:08 -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.8.2025, 5:47 |
|
![]() |