Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

опс1 , сечение проводника для подключения опс1 D2p

kulazin
сообщение 9.7.2015, 22:59
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 9.7.2015
Из: Минск
Пользователь №: 46030



Здравствуйте !!! Будьте любезны подскажите как правильно рассчитать сечение провода для подключение ОПС 1 D2P? Раньше никогда не встречался с импульсными ограничителями и вот пришло время установить 7 штук таких. Если есть возможность обьясните пожалуйста как будет правильно подключить их в отдельном щитке? Сечение проводника потребителей подключаемых к опс ВВГнг3х1.5.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Работник
сообщение 10.7.2015, 8:17
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Здравствуйте. Примените провод ПВ1 6 кв.мм. В отдельном щите не обязательно, можно в боксе внутри щита. ОПС должны защищаться аппаратом защиты, если установлены до него - примените для них отдельный автомат.