Щит в 2-ух комнатной квартире. , Расчет, выбор автоматов, РН, УЗО. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Щит в 2-ух комнатной квартире. , Расчет, выбор автоматов, РН, УЗО. |
2.7.2015, 16:27
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 2.7.2015 Из: СПб. Пользователь №: 45951 |
Доброго времени суток!
Прошу снисходительно помочь мне, с советом в монтаже щита. С электрикой знаком от части, но всех аспектов при монтаже щита могу не учесть из-за неопытности. Начну попорядку, на лестничной площадке стоит автомат 25А, какой ставить вводной автомат в щите?. В квартире с каждого помещения + лоджия, идет отдельный кабель, отдельно на свет и розетки, отдельный кабель на водогрей, стир. машинка, посудомойку. Возник вопрос с запасом ресурса автомата на кухню. Возможные эл. приборы которые будут использоваться : Микроволновка, Чайник, Холодильник, Телевизор и как ни странно Утюг. Так же на кухне будет стоять посудомойка, но на отдельном кабеле. Получается мощность эл. приборов около 5,5 кВт=25А как быть? В туалете стоит Водогрей на отдельном кабеле, может его запитать вместе с Посудомойкой, суммарная мощность 4,5 кВт= 20,45А. Какой тогда в этом случае ставить автомат 20А или 25А? Отдельно хотелось бы узнать какие автоматы лучше купить? Шнайдер или что то другое? Так же планируется поставить реле напряжения, но тут опять я в сомнениях, поставить один на 32А или нужно два по 16А, с учетом выше описанного. Если можно подскажите конкретных производителей (знаю есть Новотек) и в выборе между механических и электронных. И последнее, о чем я вас прошу мне помочь, теоретически подобрать УЗО и производителя. Если поставить на общую группу, какой тип УЗО нужен, на какую утечку тока, и от чего в итоге(в плане эффективности) УЗО будет защищать. Так же планируется поставить отдельно УЗО на ванную комнату для подключения стир. машины и одной розетки для эл. приборов. Если по каким либо пунктам я предоставил мало информации пишите я дополню. |
|
|
![]() |
3.7.2015, 21:26
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
KneSH,
Цитата приборах получается 5,5 кВт значит и автомат как минимум 25А? ни в коем случае! Два автомата по 16А!
|
|
|
KneSH Щит в 2-ух комнатной квартире. 2.7.2015, 16:27
savelij® Цитатана лестничной площадке стоит автомат 25А, ка... 2.7.2015, 18:18
KneSH Цитата(savelij® @ 2.7.2015, 18:18) Никако... 2.7.2015, 19:03
Lasser Цитата(KneSH @ 2.7.2015, 21:03) Извините ... 2.7.2015, 19:24
KneSH Цитата(Lasser @ 2.7.2015, 19:24) В компет... 2.7.2015, 19:31
Lasser Цитата(KneSH @ 2.7.2015, 21:31) На скольк... 2.7.2015, 19:49

KneSH Цитата(Lasser @ 2.7.2015, 19:49) Не меньш... 2.7.2015, 20:02
Костян челябинский Цитата(KneSH @ 2.7.2015, 21:31) Да, не ну... 2.7.2015, 21:07
KneSH Цитата(Костян челябинский @ 2.7.2015, 21... 3.7.2015, 18:10
Костян челябинский Цитата(KneSH @ 3.7.2015, 20:10) Не понял.... 3.7.2015, 21:01
KneSH Цитата(Костян челябинский @ 3.7.2015, 21... 3.7.2015, 21:36
Костян челябинский Цитата(KneSH @ 3.7.2015, 23:36) Почитал. ... 3.7.2015, 21:49
KneSH Теперь понимаю. Так какие автоматы тогда ставить В... 3.7.2015, 22:02
Lasser Вам предложили установить выключатель нагрузки, ил... 2.7.2015, 20:22
FRAER ЦитатаМикроволновка, Чайник, Холодильник, Телевизо... 3.7.2015, 5:53
Гость ЦитатаНа лоджию отдельный кабель нужен.
Зачем? 3.7.2015, 7:14
Костян челябинский Цитата(Гость @ 3.7.2015, 9:14) Зачем?
За ... 3.7.2015, 9:34
Гость Цитата(Костян челябинский @ 3.7.2015, 9:3... 3.7.2015, 10:05
Костян челябинский Цитата(Гость @ 3.7.2015, 12:05) Какие усл... 3.7.2015, 10:10
savelij® Цитата(Гость @ 3.7.2015, 10:05) А поподро... 3.7.2015, 10:55
Гость Цитата(savelij® @ 3.7.2015, 10:55) Поподр... 3.7.2015, 12:09
Lasser Автомат С16 при температуре 30°С и токе 16А не сра... 3.7.2015, 18:45
Костян челябинский По поводу характеристики - ставьте С. В для слишко... 3.7.2015, 22:35
KneSH Цитата(Костян челябинский @ 3.7.2015, 22... 6.7.2015, 13:30
Искра Я бы такому клиенту ни за какие деньги работу не с... 3.7.2015, 22:36
Костян челябинский Искра, почему, наоборот. Чел в тему въезжает непод... 3.7.2015, 22:40
Искра Ну, в принципе, ты прав: я погорячился...Приношу с... 3.7.2015, 23:59
Гость Ув спецы! А что скажете насчет лоджии (пост 16... 5.7.2015, 19:16
FRAER У вас на вводе 20А, нахера столько групп?
Спальня... 6.7.2015, 13:49
KneSH На сколько тогда вы считаете нужно поставить вводн... 6.7.2015, 13:59
Lasser Ну количество розеток - личное дело каждого, лишь ... 6.7.2015, 15:22
KneSH Да я понимаю что выглядит смешно, 18 шт.. в спальн... 6.7.2015, 15:24
Lasser Про троллейбус. У нас как - к медным неизолированн... 6.7.2015, 15:30
KneSH Понятно.
По схеме вы можете что то дополнить еще... 6.7.2015, 15:54
Lasser Не пойму, у вас на ванну УЗО? Тогда на кой там диф... 6.7.2015, 16:06
KneSH Ок, тогда только УЗО. А не "многовато" л... 6.7.2015, 16:23
Lasser УЗО 10мА рекомендуется для защиты влажных помещени... 6.7.2015, 17:01
KneSH Цитата(Lasser @ 6.7.2015, 17:01) УЗО 10мА... 6.7.2015, 17:30
Lasser Электронное УЗО содержит внутри усилитель тока оши... 6.7.2015, 17:49
KneSH Хм, эл.мех УЗО, я понял спасибо Я правильно понял... 6.7.2015, 18:03
Lasser Цитата(Lasser @ 6.7.2015, 19:49) По току ... 6.7.2015, 18:15
FRAER ЦитатаУЗО на 32А может не быть в наличиискорее все... 6.7.2015, 18:27
KneSH Цитата(Lasser @ 6.7.2015, 18:15) После но... 6.7.2015, 18:42
Lasser Отказы бывают у оборудования любого производителя.... 6.7.2015, 18:50
KneSH Пример понятен, но я имел ввиду УЗО в плане функци... 6.7.2015, 19:29
Lasser Все УЗО работают одинаково Там отличия мелкие, ко... 6.7.2015, 20:10
KneSH Может еще что кто дополнит?
Все правильно и послед... 6.7.2015, 20:51
Lasser Дифы вам больше не нужны. У вас УЗО стоит выше по ... 7.7.2015, 2:45
KneSH Цитата(Lasser @ 7.7.2015, 2:45) Дифы вам ... 7.7.2015, 14:33
Lasser Да, некорректно выразился. Не принципиально, но ти... 7.7.2015, 15:25
KneSH Цитата(Lasser @ 7.7.2015, 15:25) Да, неко... 7.7.2015, 15:59
Lasser Розетку в щите нужно ставить не только после РН, н... 7.7.2015, 19:12
KneSH Цитата(Lasser @ 7.7.2015, 19:12) Розетку ... 7.7.2015, 19:23
Lasser При пониженном напряжении ток будет больше. Сечени... 7.7.2015, 19:39
KneSH Ух, буду знать на будущее, спасибо!=)))
Цитата... 7.7.2015, 19:41
Lasser Цитата(KneSH)токовое значение УЗО должно равняться... 7.7.2015, 20:07
KneSH Цитата(Lasser @ 7.7.2015, 20:07) Таким об... 7.7.2015, 20:44
Lasser Так, на всякий случай, какая мощность ламп на осве... 7.7.2015, 20:52
KneSH Цитата(Lasser @ 7.7.2015, 20:52) Так, на ... 7.7.2015, 20:53
Lasser Да, если даже по 36Вт, что вряд ли, получается мен... 7.7.2015, 20:57
KneSH Цитата(Lasser @ 7.7.2015, 20:57) Да, если... 7.7.2015, 20:58
Lasser Цитатамокрое УЗО
Фраза супер
В принципе нормальн... 7.7.2015, 21:04
KneSH Цитата(Lasser @ 7.7.2015, 21:04) но я бы ... 7.7.2015, 21:14
Lasser Грозит подгоранием контактов при расцеплении больш... 7.7.2015, 21:29
KneSH Ясно, вот исправил.
Наткнулся на статью http://c... 7.7.2015, 21:33
Lasser Вот этот вариант мне нравится.
Хотя, возможно, е... 7.7.2015, 21:44
KneSH Теплый пол ванна+туалет, хорошо перенесу.
Исправил... 7.7.2015, 21:51
Lasser Можно.
Но лучше так
7.7.2015, 22:01
KneSH Отлично, спасибо! Простите, а не мало АВ 10А н... 7.7.2015, 22:04
Lasser Да всегда пожалуйста
У меня на АВ 10А сейчас ст... 7.7.2015, 22:17
KneSH Цитата(Lasser @ 7.7.2015, 22:17) При сраб... 7.7.2015, 22:20
KneSH Доброго времени суток!
Подумав и почитав о ... 12.7.2015, 21:29
Lasser Ну так перенесите свет ванной под "мокрое... 13.7.2015, 7:00
KneSH Я понимаю что это вроде как излишество, но все так... 14.7.2015, 0:34
KneSH Цитата(KneSH @ 14.7.2015, 0:34) Холодильн... 14.7.2015, 14:44
СергеевН Если номинал вводного автомата больше номинала УЗО... 14.7.2015, 13:33
KneSH Цитата(СергеевН @ 14.7.2015, 13:33) Получ... 14.7.2015, 14:19
Костян челябинский Цитата(СергеевН @ 14.7.2015, 15:33) Получ... 14.7.2015, 14:43

СергеевН Цитата(Костян челябинский @ 14.7.2015, 14... 14.7.2015, 17:24
savelij® Цитата(СергеевН @ 14.7.2015, 13:33) Ерунд... 14.7.2015, 18:29
СергеевН Цитата(savelij® @ 14.7.2015, 18:29) Конеч... 15.7.2015, 11:28
Lasser Если больше нет критичных устройств, оставьте посл... 14.7.2015, 18:10
Костян челябинский СергеевН, а ничего, что ПУЭ прямо указывает на то,... 15.7.2015, 11:36
GenaSEM Значит эту фишку о превышении номинала УЗО на поря... 22.8.2015, 12:11
Костян челябинский Цитата(GenaSEM @ 22.8.2015, 14:11) Значит... 22.8.2015, 12:20
savelij® Цитата(Костян челябинский @ 22.8.2015, 12... 22.8.2015, 21:51
Костян челябинский savelij®, я говорю о том, что УЖЕСТОЧИЛИ эти требо... 23.8.2015, 16:11
GUMNS С узо разобрались... а светозар, это что за хренов... 23.8.2015, 21:50
GenaSEM Светозар вроде российское что то... как бы в вашем... 23.8.2015, 22:23![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 15:58 |
|
|
|
|