Здравствуйте, сразу скажу - в электрике полный профан, но нужно решить определенную задачу.
Есть электроустановка, напряжение питания 220В, 50Гц, установленная мощность не более 3 кВт.
Внешнее питание осуществляется через обычный автомат, внутри установки есть блок предохранителей.
Необходимо чтобы установка отключалась ("аварийно") при отсутствии сигнала "А" постоянного тока напряжением 8В.
Есть идея после автомата поставить реле, которое при наличии данного сигнала "А" будет открываться и пропускать через себя переменный ток напряжением 220В, который в свою очередь будет управлением на магнитный пускатель, через который уже будет протекать более мощный ток на питание установки.
Правильно ли это? Существуют ли такие реле? И как в таком случае запитывается пускатель от внешнего управления?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shura_with_KINEF
сообщение 30.6.2015, 23:42
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3401
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Логика есть, но что за управляющий сигнал? Кроме напряжения в 8 В нужно знать, какой ток с этого сигнала можно снять. Если есть запас в 80-100 мА, то да, этого тока хватит для прямого питания обмотки промежуточного реле, если нет, надо городить усилитель, на транзисторе, оптотранзисторе, и т.д., вариантов много.
Предполагаем, что тока управления достаточно, тогда после промежуточного реле можно ставить компактный однофазный контактор и управлять вашей установкой, но надо иметь ввиду, что после пропадания аварийного сигнала установка перезапустится без каких либо предупреждений.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_iдиод_*
сообщение 2.7.2015, 21:42
Сообщение #3





Гости






Цитата(Shura_with_KINEF @ 30.6.2015, 23:42) *
Логика есть, но что за управляющий сигнал? Кроме напряжения в 8 В нужно знать, какой ток с этого сигнала можно снять. Если есть запас в 80-100 мА, то да, этого тока хватит для прямого питания обмотки промежуточного реле, если нет, надо городить усилитель, на транзисторе, оптотранзисторе, и т.д., вариантов много.
Предполагаем, что тока управления достаточно, тогда после промежуточного реле можно ставить компактный однофазный контактор и управлять вашей установкой, но надо иметь ввиду, что после пропадания аварийного сигнала установка перезапустится без каких либо предупреждений.

а что это за нестандартное напряжение или потребитель ентого напряжения в 8В. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2026, 15:47
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены