Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

как проверить 3ф счётчик при помощи токоизмерительных клещей

maradona
сообщение 23.6.2015, 22:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 23.6.2015
Пользователь №: 45865



Добрый вечер.
Есть сомнения по поводу правильности показаний счетчика меркурий 230 ART-03, решил примерно сравнить показания клещей и счетчика, нагрузка по трем фазам прмерно одинаковая и постоянная примерно 90 А +- 5-8А по каждой фазе, 90:1.52=59.2 кВт. т.е. за 2.5 часа должно намотать 59.2*2.5=148кВт/ч, а по показаниям получается 1.6*30 (коэф. трансформатора)=48 кВт/ч. Подскажите люди добрые , где я ошибаюсь.

Сообщение отредактировал maradona - 24.6.2015, 8:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ctc
сообщение 24.6.2015, 19:09
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Регистрация: 21.12.2013
Из: Иваново
Пользователь №: 37083



Могу Вас поздравить))) Перед Вами "заряженный счетчик" Только грубо сделанный
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
maradona
сообщение 24.6.2015, 19:22
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 23.6.2015
Пользователь №: 45865



Цитата(ctc @ 24.6.2015, 20:09) *
Могу Вас поздравить))) Перед Вами "заряженный счетчик" Только грубо сделанный

Никто его не заряжал, это точно. Фото выложу попозже , счетчик не старый Меркурий 230 ART-03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- maradona   как проверить 3ф счётчик при помощи токоизмерительных клещей   23.6.2015, 22:57
- - с2н5он   померяйте сначала на трансформаторах тока, провери...   23.6.2015, 23:08
- - maradona   Трансформатор в коробке опломбирован, и надписи на...   23.6.2015, 23:14
|- - шахтер   Цитата(maradona @ 24.6.2015, 0:14) Трансф...   24.6.2015, 5:02
- - Roman D   А у поскольку есть клещи, есть ли возможность заме...   24.6.2015, 0:06
|- - maradona   Цитата(Roman D @ 24.6.2015, 0:06) А у пос...   24.6.2015, 8:07
- - protector   Нагрузка небось реактивная?   24.6.2015, 8:54
|- - maradona   Цитата(protector @ 24.6.2015, 8:54) Нагру...   24.6.2015, 9:05
- - maradona   Увидел на трансе 380/16 т.е. коэф должен быть 23,...   24.6.2015, 10:54
- - Pantryk   Потому что это не трансформатор тока.   24.6.2015, 13:23
|- - maradona   Цитата(Pantryk @ 24.6.2015, 14:23) Потому...   24.6.2015, 17:32
- - Ixtim   некорректные измерения... погрешность токовых клещ...   24.6.2015, 18:53
|- - maradona   Цитата(Ixtim @ 24.6.2015, 19:53) некоррек...   24.6.2015, 19:06
- - ctc   Могу Вас поздравить))) Перед Вами "заряженный...   24.6.2015, 19:09
|- - maradona   Цитата(ctc @ 24.6.2015, 20:09) Могу Вас п...   24.6.2015, 19:22
- - с2н5он   давайте фото вашего узла учёта   24.6.2015, 19:13
- - Roman D   Насколько понимаю в счетчиках, кнопочкой на передн...   24.6.2015, 19:23
|- - maradona   Цитата(Roman D @ 24.6.2015, 20:23) Наскол...   24.6.2015, 20:29
|- - maradona   Цитата(Roman D @ 24.6.2015, 19:23) Наскол...   25.6.2015, 20:57
- - ez81   Может неправильно посчитали показания ТТ150/5 коэ...   24.6.2015, 20:44
- - с2н5он   клемная коробка, не ТТ ТТ вероятно где то ниже   24.6.2015, 21:16
|- - maradona   Цитата(с2н5он @ 24.6.2015, 22:16) клемная...   24.6.2015, 22:04
- - с2н5он   не посмотрю, а фоткайте весь узел учёта/шкаф/щит, ...   25.6.2015, 0:07