Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Цветовое обозначение , защитного проводника

Nail
сообщение 23.6.2015, 10:59
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Привет всем. Наши монтажники смонтировали шины заземления на площадке реклоузера, и покрасили их в желто-зеленый цвет. Приехал проверяющий и заставил перекрасить шины в черный цвет. Наши перекрасили. Через какое то время приехал другой проверяющий и заставил опять покрасить в ЖЗ цвет.
*Я пытался разобраться в этом вопросе и нашел вот это:
ПУЭ 1.1.29. Для цветового обозначения отдельных неизолированных проводников должны быть использованы цвета в соответствии с ГОСТ Р 50462 Проводники защитного заземления, а также нулевые защитные проводники в ЭУ до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в т.ч. шины, должны иметь цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов.
* Далее в упомянутом ГОСТе п.3.2.2. Зелено-желтая комбинация должна использоваться только для идентификации нулевого защитного проводника.
*Вот я и задумался над этой формулировкой "только для идентификации нулевого защитного проводника."
Что скажите, правомощно ли требование покрасить шину заземления в черный цвет, и где этот НД который требует "черный"?
*Кстати ПУЭ нам говорит, что: "Проводники защитного заземления, а также нулевые защитные проводники", а в ГОСТе сказано только "нулевые защитные".


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.6.2015, 14:13
Сообщение #2





Гости






Цитата(Transformator @ 23.6.2015, 10:59) *
...
Что скажите, правомощно ли требование покрасить шину заземления в черный цвет, и где этот НД который требует "черный"?
...

ПТЭЭП, 2.7.7. @Открыто проложенные заземляющие проводники должны быть предохранены от коррозии и окрашены в черный цвет."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 23.6.2015, 14:35
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Гость сочувствующий @ 23.6.2015, 15:13) *
ПТЭЭП, 2.7.7. @Открыто проложенные заземляющие проводники должны быть предохранены от коррозии и окрашены в черный цвет."

Спасибо. Но теперь возникает противоречие:
*
ПУЭ 1.1.29.Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники обозначяются чередующимися продольными или поперечными полосами желтого и зеленого цветов.
ПТЭЭП 2.7.7. заземляющие проводники должны быть окрашены в черный цвет.
*
Хотя попробую предположить, т.к. в нашем случае реклоузер вновь водимый объект, значит руководствуемся ПУЭ т.е. красим жел-зел. Верно мыслю или есть еще другие варианты?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 4:46
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены