![]() Цветовое обозначение , защитного проводника |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Цветовое обозначение , защитного проводника |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Привет всем. Наши монтажники смонтировали шины заземления на площадке реклоузера, и покрасили их в желто-зеленый цвет. Приехал проверяющий и заставил перекрасить шины в черный цвет. Наши перекрасили. Через какое то время приехал другой проверяющий и заставил опять покрасить в ЖЗ цвет.
*Я пытался разобраться в этом вопросе и нашел вот это: ПУЭ 1.1.29. Для цветового обозначения отдельных неизолированных проводников должны быть использованы цвета в соответствии с ГОСТ Р 50462 Проводники защитного заземления, а также нулевые защитные проводники в ЭУ до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в т.ч. шины, должны иметь цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов. * Далее в упомянутом ГОСТе п.3.2.2. Зелено-желтая комбинация должна использоваться только для идентификации нулевого защитного проводника. *Вот я и задумался над этой формулировкой "только для идентификации нулевого защитного проводника." Что скажите, правомощно ли требование покрасить шину заземления в черный цвет, и где этот НД который требует "черный"? *Кстати ПУЭ нам говорит, что: "Проводники защитного заземления, а также нулевые защитные проводники", а в ГОСТе сказано только "нулевые защитные". -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
ПТЭЭП, 2.7.7. @Открыто проложенные заземляющие проводники должны быть предохранены от коррозии и окрашены в черный цвет." Спасибо. Но теперь возникает противоречие: * ПУЭ 1.1.29.Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники обозначяются чередующимися продольными или поперечными полосами желтого и зеленого цветов. ПТЭЭП 2.7.7. заземляющие проводники должны быть окрашены в черный цвет. * Хотя попробую предположить, т.к. в нашем случае реклоузер вновь водимый объект, значит руководствуемся ПУЭ т.е. красим жел-зел. Верно мыслю или есть еще другие варианты? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |