Кто знает ПУЭ больше чем на отлично, подскажите |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Кто знает ПУЭ больше чем на отлично, подскажите |
14.11.2007, 13:40
Сообщение
#1
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Ситуация такая:
имеется многоэтажное здание, внизу в пристройке(является частью здания) находится ТП 6 и 10 х0,4 на 4-м этаже в зале серверной установлен щит с 2-мя автоматами, щит запитан 2-ма кабелями ВВГнг 5х35 с одной стойки в ТП, длина кабеля 100метров каждый, нагрузка реальная порядка 60-80 А, подключается оборудование серверной и ИБП, освещение и силовое по зданию запитаны от ВРУ здания Вопрос: является ли данный щит ВУ(ВРУ) и есть ли необходимость соединения N и PE в данном щите, насколько критична длина КЛ В ПУЭ 1.7.61 и 7.1.87 только рекомендуется Надеюсь на ответ |
|
|
![]() |
21.11.2007, 1:38
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Да, забыл, вопрос push и gomed12.
Какое тогда будет напряжение между рабочим нулем и защитным при однофазном КЗ? Повторюсь, анализатор-то сгорел и еле отмазались. Ставили регистратор событий качества электроэнергии Fluk (марку на память не помню), и он показал, что между рабочим и защитным нулем иногда кратковременно возникает напряжение около 80В. На ТП как раз нагрузка резко несимметричная. Поставили перемычки - всё ОК. |
|
|
push Кто знает ПУЭ больше чем на отлично, подскажите 14.11.2007, 13:40
Andrey Izh Судя по тому, что Вы описали, у Вас ВРУ. Необходим... 14.11.2007, 14:43
gomed12 ЦитатаПросто, если проводники N и РЕ не объединить... 14.11.2007, 19:22
donvovchik у меня вот какой вопрос возник.......(что- то подо... 14.11.2007, 20:55
push Большое спасибо за соображения. Из всего вышеизлож... 15.11.2007, 6:12
Andrey Izh Хотя и автор закрыл свою тему, я не совсем согласе... 15.11.2007, 9:48
gomed12 Для push
1.7.120. Если здание имеет несколько обос... 15.11.2007, 10:19
push Спасибо всем.
Данную линию подключили без перемычк... 15.11.2007, 13:34
gomed12 Цитата(push @ 15.11.2007, 13:34) Замерил ... 15.11.2007, 13:58
kraft Цитата(gomed12 @ 15.11.2007, 12:58) push ... 15.11.2007, 23:55
Andrey Izh Но все-таки, как же п.1.7.61. ПУЭ? Короче, без бут... 21.11.2007, 1:30
gomed12 Цитатамежду рабочим и защитным нулем иногда кратко... 21.11.2007, 2:21
Andrey Izh Всё понял!!! Спасибо за конструктивный... 21.11.2007, 8:28![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2026, 20:21 |
|
|
|
|