Срочно прошу помощи у знающих людей.
Не могу понять, что происходит. Совсем уж к чайникам себя относить не хочу, но не могу разобраться, что сделал не так. Затеяли ремонт в комнате и решил поставить побольше розеток. На положенной высоте и все такое. Проложил везде монолит лапша. Не помню, как он грамотно называется. В слабонагруженных местах 1,5 мм кв. От распредкоробки на одной стене до другой - 2,5 мм кв. Идет под стяжкой. И еще к одной розетке без земли лапша 2,5. К счетверенной розетке тоже монолит, но в двойной изоляции. Я пытался все это изобразить. Не по ГОСТу, конечно. Но, думаю, смысл понятен. Вся беда в том, что уже оштукатурены стены. По новой все это ломать... Было у меня подозрение на один провод в самом начале. Прикрутил к нему розетку, включаю дрель и... щелк - выбило дифавтомат. 30 мА. Подумал, может чего с дрелью. В другой розетке работает. Я тот кусок провода выкусил. Проложил другой. Нет, в начале подождал недельку. Думал подсохнет и устаканится. Не устаканилось. Тоже самое. Короче, заменил провод и успокоился. Как видно напрасно. В любую розетку втыкаю дрель - выбивает защита. Ладно думал лапша хреновая, так и с двойной изоляцией тоже самое. Это немного радует. Видимо дело не в проводах. Провода заделаны в штробы. Так а в чем? Подскажите люди добрые. Труба форменная настает. И не то, что мне было жалко денег позвать электрика. Думаю, и у него было бы тоже самое. Земля у нас идет с того же щитка, что и "0". Только я прикрутился к другому болту. Нет у нас в доме настоящей земли. Как сказали электрики, что-то типа заземленная нейтраль. Или что-то в этом роде. Извиняюсь, что так много читать. Что-то короче не получилось. Очень прошу помощи. Может дифавтомат убрать? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
|
|
|
![]() |
22.6.2015, 13:16
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
место неправильного подключения розетки может быть и не в самой розетке а и в распредкоробке от которой подключена розетка
|
|
|
DANTIST проблемы с электропроводкой 21.6.2015, 18:36
vick_tar Цитата(DANTIST @ 21.6.2015, 18:36) Может ... 21.6.2015, 18:50
S-cream Так а где дифавтомат стоит? Как подключена "з... 21.6.2015, 18:51
DANTIST Цитата(S-cream @ 21.6.2015, 16:51) Т... 21.6.2015, 19:27
DANTIST Есть у меня еще предположение. Может ли такое прои... 21.6.2015, 20:58
S-cream Ну, судя по описанию, диф у вас подключен правильн... 21.6.2015, 20:53
S-cream может и будет 21.6.2015, 21:01
DANTIST Цитата(S-cream @ 21.6.2015, 18:01) м... 21.6.2015, 21:45
Sinus Первое что пришло в голову - перепутан N и PE пров... 21.6.2015, 23:49
DANTIST Цитата(Sinus @ 21.6.2015, 20:49) Первое ч... 22.6.2015, 8:20
Sinus У нас студенты щит освещения собрали, быстро так, ... 22.6.2015, 8:43
DANTIST Цитата(Shturman1 @ 22.6.2015, 11:16) мест... 22.6.2015, 15:39
savelij® Последние сообщения перенесены в отдельную тему ... 22.6.2015, 19:01
DANTIST Ребята, извините, что поднял такой шум из-за пустя... 23.6.2015, 14:23![]() ![]() ![]() |
|