Привет всем, посоветуйте с чего начать, изучаю тему поиск повреждения кабеля, почитал кучу информации, да только запутался. Не понятно какой метод выбрать, какие приборы купить, чтобы можно было обнаружить любое повреждение.
Понял пока только что петлевой метод устарел, да и емкостной уже не применяют. Вот теперь думаю на каком остановится "импульсный" или "частичный разряд". Да и локатор какой приобрести не знаю. Купили установку для испытания кабеля из сшитого полиэтилена, там есть такая функция, поиск повреждения кабеля, подается импульс 10 кВ скважностью 1:4, 1:5, дальше пишут при помощи любого универсального локатора можно точно обнаружить повреждение ( я так понял это и есть акустический метод) только какой локатор купить не знаю. Кстати имеется еще кабельный мост Р-334, это как раз для петлевого метода. Сообщение отредактировал Transformator - 15.4.2015, 16:24 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
![]() |
16.4.2015, 15:34
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Нашел в нете "поиск 2006" цена 65 тыс. руб. может ли он заменить КП-500К?
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
16.4.2015, 15:36
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Нашел в нете "поиск 2006" цена 65 тыс. руб. может ли он заменить КП-500К? Не знаю не знаком,почитайте характеристики того и другого.Уже познакомился с 2006 это только приемник генератора в нем нет,работает только в составе оборудованной этл. Сообщение отредактировал ez81 - 16.4.2015, 15:39 -------------------- |
|
|
21.4.2015, 14:26
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Не знаю не знаком,почитайте характеристики того и другого.Уже познакомился с 2006 это только приемник генератора в нем нет,работает только в составе оборудованной этл. Т.е. используя СКАТ-70 с разрядником и кондером, как генератор, а поиск-2006 как приемник. При таком сочетании какие виды повреждений можно обнаружить, обрывы, замыкания фаз между собой, замыкания фазы на броню? Для поиска Скажите, а сопротивление тоже необходимо (на схеме нарисовано) оно вроде как для заряда конденсатора (ограничить ток заряда) не знаю сколько Ом взять, можно конечно методом эксперимента подобрать, чем больше сопротивление тем больше время заряда конденсатора. Сопротивлением подбираем время, а разрядником напряжение разряда. С сопротивлением думаю особо заморачиваться не нужно (в смысле, по напряжению и мощностью, ток заряда будет меньше оного мА.) -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
21.4.2015, 15:42
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Т.е. используя СКАТ-70 с разрядником и кондером, как генератор, а поиск-2006 как приемник. При таком сочетании какие виды повреждений можно обнаружить, обрывы, замыкания фаз между собой, замыкания фазы на броню? Скажите, а сопротивление тоже необходимо (на схеме нарисовано) оно вроде как для заряда конденсатора (ограничить ток заряда) не знаю сколько Ом взять, можно конечно методом эксперимента подобрать, чем больше сопротивление тем больше время заряда конденсатора. Сопротивлением подбираем время, а разрядником напряжение разряда. С сопротивлением думаю особо заморачиваться не нужно (в смысле, по напряжению и мощностью, ток заряда будет меньше оного мА.) Нет поиск-2006 Вам не подойдет не тратьте зря деньги в итоге все равно придете к покупке комплекта типа КП-500 , сопротивление не нужно с выхода Ската на кондер с кондера через разрядник в линию, зазором регулируете частоту и силу удара. Этот метод применяется при фазном замыкание на броню,и обрыве кабеля ( с обратной стороны при обрыве заземляете жилы).Если уж совсем нет средств берете обычный усилитель низкой частоты инаушники и микрофон типа МД66 но это примитив. Roman D вот что говорит Википедия ГАЗОТРОН (от газ и ...трон) - двухэлектродный газоразрядный прибор, наполненный инертным газом, парами ртути или водородом, с несамостоят. дуговым или тлеющим разрядом. Наиболее распространены импульсные Г. несамостоят. дугового разряда с водородным наполнением (давление до 1 гПа), предназнач. для работы в качестве вентиля влектрического в высоковольтных выпрямителях мощных радиоустройств, для стабилизации амплитудной модуляции СВЧ сигналов в радиолокац. передатчиках и т. д. Импульсные Г. обычно рассчитаны на силу тока от сотен до тыс. А и обратные напряжения до десятков кВ (при частоте повторения импульсов до 50 кГц); время срабатывания - десятки нс. И кенатрон в стКенотро́н (от др.-греч. kenos — пустой и (elec)tron) — электронная лампа, предназначенная для выпрямления переменного тока. Является разновидностью электровакуумного диода.арых АИД(М) стояли лампы (они вредны для здоровья рентген лучи) потом были диодные выпрямители Сообщение отредактировал ez81 - 21.4.2015, 15:44 -------------------- |
|
|
22.4.2015, 7:08
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Нет поиск-2006 Вам не подойдет не тратьте зря деньги в итоге все равно придете к покупке комплекта типа КП-500 , сопротивление не нужно с выхода Ската на кондер с кондера через разрядник в линию, зазором регулируете частоту и силу удара. Этот метод применяется при фазном замыкание на броню,и обрыве кабеля ( с обратной стороны при обрыве заземляете жилы).Если уж совсем нет средств берете обычный усилитель низкой частоты инаушники и микрофон типа МД66 но это примитив. Спасибо, теперь буду обсуждать на счет КП-500 с руководителем лаборатории, но он сейчас в командировке, поэтому все пока откладывается на неопределенный срок. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
| Гость_Гость_Евгений_*_* |
15.6.2015, 2:52
Сообщение
#7
|
|
Гости |
|
|
|
15.6.2015, 10:03
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Много перепробовали, остановились на КП-500K, отличная избирательность у приемника+мощный генератор Спасибо. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
Transformator поиск повреждения кабеля 15.4.2015, 16:22
prude используем индукционный для бумажных кабелей.
мег... 15.4.2015, 17:11
Transformator [quote name='prude' date='15.4.2015, 1... 16.4.2015, 9:27

prude /quote]
Это вы написали об абсолютном методе, а чт... 16.4.2015, 10:10
Transformator Цитата(prude @ 15.4.2015, 18:11) использу... 16.4.2015, 10:55
ez81 Для поиска нужно иметь, рефлектометр (выбирайте по... 15.4.2015, 18:35
Transformator Цитата(ez81 @ 15.4.2015, 19:35) пару конд... 16.4.2015, 15:16
Transformator У нас уже имеется СКАТ-70 и HVA-28(это для испытан... 16.4.2015, 8:04
prude Цитата(Transformator @ 16.4.2015, 5:04) У... 16.4.2015, 9:18

Transformator Цитата(prude @ 16.4.2015, 10:18) Без дожи... 16.4.2015, 10:12

prude Цитата(Transformator @ 16.4.2015, 7:12) Н... 16.4.2015, 10:33
ez81 Цитата(Transformator @ 16.4.2015, 8:04) У... 16.4.2015, 11:51
prude 5) разрядник (сколько мм в зазоре?) 0-50мм
для ... 16.4.2015, 11:06
Transformator Цитата(prude @ 16.4.2015, 12:06) 5) разря... 16.4.2015, 11:45
ez81 Цитата(Transformator @ 16.4.2015, 11:45) ... 16.4.2015, 12:15
Transformator Цитата(ez81 @ 16.4.2015, 12:15) Но для со... 20.11.2015, 15:55
Transformator Такая мысль появилась от таких цен.
Т.к. у нас КЛ... 16.4.2015, 11:57
Transformator Всем спасибо, буду пока переваривать информацию.
... 16.4.2015, 13:25
ez81 Цитата(Transformator @ 16.4.2015, 13:25) ... 16.4.2015, 15:23
Ixtim Цитата(Transformator @ 16.4.2015, 14:25) ... 18.4.2015, 10:26
Roman D Насчет лопаты.
Когда лупят газотроном, а из акуст... 20.4.2015, 13:03
ez81 Про припадочных впервые услышал "лупят... 20.4.2015, 18:25
Roman D Цитата(ez81 @ 20.4.2015, 18:25) Про припа... 20.4.2015, 19:58
uvk2 Transformator, прощупайте почву относительно УД-30... 22.4.2015, 18:42
ez81 Цитата(uvk2 @ 22.4.2015, 18:42) Transform... 22.4.2015, 20:36
dpm Цитата(uvk2 @ 22.4.2015, 19:42) Transform... 30.9.2020, 12:09
Работник ЦитатаТ.е. используя СКАТ-70 с разрядником и конде... 15.6.2015, 11:45
ez81 Цитата(Работник @ 15.6.2015, 11:45) Диодн... 15.6.2015, 17:29
ez81 СПЭ-прожигать дожигать не надо. У Вас, что конденс... 20.11.2015, 18:24
Transformator Цитата(ez81 @ 20.11.2015, 19:24) 1)ГОСТ п... 20.11.2015, 18:45
dpm Цитата(ez81 @ 20.11.2015, 19:24) СПЭ-прож... 30.9.2020, 10:36
ez81 Гост тот-же только пункт другой ,смотря какой рефл... 20.11.2015, 20:36
Transformator Цитата(ez81 @ 20.11.2015, 21:36) 1) Гост ... 21.11.2015, 14:48
poison2006 Цитата(Transformator @ 21.11.2015, 14:48)... 20.4.2020, 18:23
Transformator Мужики, еще один момент не понятен. Допустим произ... 23.11.2015, 11:53
ez81 Открой гост и прочти ниже абзац. Рейс 105 нормальн... 24.11.2015, 7:32
Transformator Цитата(ez81 @ 24.11.2015, 7:32) Открой го... 27.11.2015, 15:24
34ED Радиоприёмником можно искать. 24.11.2015, 23:49
ez81 Цитата(34ED @ 24.11.2015, 23:49) Радиопри... 25.11.2015, 6:36
34ED Цитата(ez81 @ 25.11.2015, 6:36) Только-ра... 26.11.2015, 18:11
ez81 Стандартных частот КП500 нет в вещательном радиопр... 26.11.2015, 20:22
ez81 Хоть в космосе оболочку пытать. Твердые полимериза... 27.11.2015, 17:00
Transformator Цитата(ez81 @ 27.11.2015, 17:00) Хоть в к... 27.11.2015, 17:19
Transformator Цитата(ez81 @ 27.11.2015, 17:00) 4.1 Кабе... 27.11.2015, 17:35
ez81 Каким напряжением пытали? И криворукие монтажники. 27.11.2015, 17:21
ez81 Насчет классификации -здесь рулит химия, основы у ... 27.11.2015, 19:47
fadnick Друзья!!!!!! помогите про... 3.12.2015, 12:58
с2н5он пять лет с мыслями собирались? 30.9.2020, 14:52
dpm на исходную дату не посмотрел но тема же не за... 30.9.2020, 15:17
с2н5он это не критерий 30.9.2020, 15:38![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2025, 13:14 |
|
|
|
|