Термопара врет |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Термопара врет |
12.6.2015, 18:26
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 366 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 |
Здравствуйте! В котлах, в которых варится лак при температуре свыше 150 С, стоят термопары, подключенные к ТРМ "Овен". Дело в том, что вся эта приблуда работает чисто как градусник и СИЛЬНО врет, сколько раз ее подгоняли при помощи большого поверенного градусника, а толку нету. Сегодня листая книгу наткнулся, что термопара состоит из холодного и горячего спая, так вот холодный спай должен находится за пределами измеряемой среды и температура на нем должна быть неизменной, а если меняется среда, то и меняется температурный коэффициент. А термопара находится в котле и получается, что все пары от лака греют холодный спай, отсюда как я думаю и такая не стыковка с обычным градусником. В книге написано,что существуют меры по компенсации температуры холодных концов спая, но какие не указаны. Кто сталкивался с такой проблемой и как ее решил, прошу поделиться опытом.
|
|
|
![]() |
13.6.2015, 11:30
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Тип термопары какой? Если поставить неродную термопару с блоком управления, предназначенного для другого типа, получите примерно то, что получилось.
График термо-ЭДС к тому же не линейный. Без компенсации холодного спая тоже получится хрень. Она в современных "градусниках" уже заложена в процессор. Экранирование соединительных проводов применяется? Длина не чрезмерная? Тип термопары в "градуснике" переключается? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
13.6.2015, 12:05
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 366 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 |
Тип термопары какой? Если поставить неродную термопару с блоком управления, предназначенного для другого типа, получите примерно то, что получилось. График термо-ЭДС к тому же не линейный. Без компенсации холодного спая тоже получится хрень. Она в современных "градусниках" уже заложена в процессор. Экранирование соединительных проводов применяется? Длина не чрезмерная? Тип термопары в "градуснике" переключается? Тип термопары точно не помню, но ТХК либо ТХА, подключается обычным проводом ШВВП к ТРМ 201 "Овен", никакой компенсации холодного спая нет. Длинна думаю около пяти метров. Может стоит применить термокомпенсационные провода, подобрав конкретно под термопару? Гляну в понедельник на шильде какая там стоит. |
|
|
14.6.2015, 3:49
Сообщение
#4
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 |
Тип термопары точно не помню, но ТХК либо ТХА, подключается обычным проводом ШВВП к ТРМ 201 "Овен", никакой компенсации холодного спая нет. Длинна думаю около пяти метров. Может стоит применить термокомпенсационные провода, подобрав конкретно под термопару? Гляну в понедельник на шильде какая там стоит. Цитата Для подключения термопары к прибору используют специальный термопарный, термоэлектродный или компенсационный кабель(провод). В термопарных и термоэлектродных проводах жилы сделаны из материала того же сплава, что и жилы самой термопары. Соответственно для термопары: ТХА – Хромель-Алюмель ТХК – Хромель-Копель ТНН – Нихросил-Нисил ТЖК – Железо-Константан В компенсационных проводах, в частности для термопар типа ПП и ПР, используются жилы из сплавов меди. подробности здесь Как подобрать кабель к термопаре -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
|
|
|
Диего Термопара врет 12.6.2015, 18:26
roadster Цитата(Диего @ 12.6.2015, 19:26) Здравств... 12.6.2015, 19:14
Диего Цитата(roadster @ 12.6.2015, 20:14) вообщ... 13.6.2015, 4:28
net_man Про холодный спай в книге к вашему оборудованию ил... 13.6.2015, 8:40
Гость сочувствующий Цитата(Диего @ 12.6.2015, 18:26) Здравств... 13.6.2015, 9:15
haramamburu Цитата(Гость сочувствующий @ 13.6.2015, 9... 13.6.2015, 9:27
Гость сочувствующий Цитата(haramamburu @ 13.6.2015, 9:27) инт... 13.6.2015, 10:53
ez81 Термопару помещать в рубашку (трубка) вставлять то... 13.6.2015, 9:31
haramamburu Цитата(ez81 @ 13.6.2015, 9:31) Термопару ... 13.6.2015, 9:48
Диего Да как раз и стояли обычные только большие ртутные... 13.6.2015, 9:38
ez81 ТХК не лучший вариант ТПП рулит- хромкапель не бла... 13.6.2015, 12:51
Roman D Цитата(ez81 @ 13.6.2015, 11:51) ТХК не лу... 13.6.2015, 16:16
uvk2 Цитатаподключается обычным проводом ШВВП к ТРМ 201... 13.6.2015, 23:09
Гость сочувствующий Цитата(uvk2 @ 13.6.2015, 23:09) ....
Ртут... 14.6.2015, 2:19
Гость сочувствующий Цитата(uvk2 @ 13.6.2015, 23:09) ...
Ртутн... 14.6.2015, 8:03
uvk2 Уж не знаю что в этих градусниках окислялось, но ф... 14.6.2015, 22:24![]() ![]() ![]() |
|