Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Термопара врет

Диего
сообщение 12.6.2015, 18:26
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 366
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Здравствуйте! В котлах, в которых варится лак при температуре свыше 150 С, стоят термопары, подключенные к ТРМ "Овен". Дело в том, что вся эта приблуда работает чисто как градусник и СИЛЬНО врет, сколько раз ее подгоняли при помощи большого поверенного градусника, а толку нету. Сегодня листая книгу наткнулся, что термопара состоит из холодного и горячего спая, так вот холодный спай должен находится за пределами измеряемой среды и температура на нем должна быть неизменной, а если меняется среда, то и меняется температурный коэффициент. А термопара находится в котле и получается, что все пары от лака греют холодный спай, отсюда как я думаю и такая не стыковка с обычным градусником. В книге написано,что существуют меры по компенсации температуры холодных концов спая, но какие не указаны. Кто сталкивался с такой проблемой и как ее решил, прошу поделиться опытом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Roman D
сообщение 13.6.2015, 11:30
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11230
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Тип термопары какой? Если поставить неродную термопару с блоком управления, предназначенного для другого типа, получите примерно то, что получилось.
График термо-ЭДС к тому же не линейный. Без компенсации холодного спая тоже получится хрень. Она в современных "градусниках" уже заложена в процессор.
Экранирование соединительных проводов применяется? Длина не чрезмерная? Тип термопары в "градуснике" переключается?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диего
сообщение 13.6.2015, 12:05
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 366
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Цитата(Roman D @ 13.6.2015, 12:30) *
Тип термопары какой? Если поставить неродную термопару с блоком управления, предназначенного для другого типа, получите примерно то, что получилось.
График термо-ЭДС к тому же не линейный. Без компенсации холодного спая тоже получится хрень. Она в современных "градусниках" уже заложена в процессор.
Экранирование соединительных проводов применяется? Длина не чрезмерная? Тип термопары в "градуснике" переключается?

Тип термопары точно не помню, но ТХК либо ТХА, подключается обычным проводом ШВВП к ТРМ 201 "Овен", никакой компенсации холодного спая нет. Длинна думаю около пяти метров. Может стоит применить термокомпенсационные провода, подобрав конкретно под термопару? Гляну в понедельник на шильде какая там стоит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
net_man
сообщение 14.6.2015, 3:49
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 290
Регистрация: 29.8.2011
Из: Уссурийск
Пользователь №: 24078



Цитата(Диего @ 13.6.2015, 19:05) *
Тип термопары точно не помню, но ТХК либо ТХА, подключается обычным проводом ШВВП к ТРМ 201 "Овен", никакой компенсации холодного спая нет. Длинна думаю около пяти метров. Может стоит применить термокомпенсационные провода, подобрав конкретно под термопару? Гляну в понедельник на шильде какая там стоит.

Цитата
Для подключения термопары к прибору используют специальный термопарный, термоэлектродный или компенсационный кабель(провод). В термопарных и термоэлектродных проводах жилы сделаны из материала того же сплава, что и жилы самой термопары. Соответственно для термопары:
ТХА – Хромель-Алюмель
ТХК – Хромель-Копель
ТНН – Нихросил-Нисил
ТЖК – Железо-Константан

В компенсационных проводах, в частности для термопар типа ПП и ПР, используются жилы из сплавов меди.


подробности здесь Как подобрать кабель к термопаре


--------------------
сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Диего   Термопара врет   12.6.2015, 18:26
- - roadster   Цитата(Диего @ 12.6.2015, 19:26) Здравств...   12.6.2015, 19:14
|- - Диего   Цитата(roadster @ 12.6.2015, 20:14) вообщ...   13.6.2015, 4:28
- - net_man   Про холодный спай в книге к вашему оборудованию ил...   13.6.2015, 8:40
- - Гость сочувствующий   Цитата(Диего @ 12.6.2015, 18:26) Здравств...   13.6.2015, 9:15
|- - haramamburu   Цитата(Гость сочувствующий @ 13.6.2015, 9...   13.6.2015, 9:27
|- - Гость сочувствующий   Цитата(haramamburu @ 13.6.2015, 9:27) инт...   13.6.2015, 10:53
- - ez81   Термопару помещать в рубашку (трубка) вставлять то...   13.6.2015, 9:31
|- - haramamburu   Цитата(ez81 @ 13.6.2015, 9:31) Термопару ...   13.6.2015, 9:48
- - Диего   Да как раз и стояли обычные только большие ртутные...   13.6.2015, 9:38
- - Roman D   Тип термопары какой? Если поставить неродную термо...   13.6.2015, 11:30
|- - Диего   Цитата(Roman D @ 13.6.2015, 12:30) Тип те...   13.6.2015, 12:05
|- - net_man   Цитата(Диего @ 13.6.2015, 19:05) Тип терм...   14.6.2015, 3:49
- - ez81   ТХК не лучший вариант ТПП рулит- хромкапель не бла...   13.6.2015, 12:51
|- - Roman D   Цитата(ez81 @ 13.6.2015, 11:51) ТХК не лу...   13.6.2015, 16:16
- - uvk2   Цитатаподключается обычным проводом ШВВП к ТРМ 201...   13.6.2015, 23:09
|- - Гость сочувствующий   Цитата(uvk2 @ 13.6.2015, 23:09) .... Ртут...   14.6.2015, 2:19
|- - Гость сочувствующий   Цитата(uvk2 @ 13.6.2015, 23:09) ... Ртутн...   14.6.2015, 8:03
- - uvk2   Уж не знаю что в этих градусниках окислялось, но ф...   14.6.2015, 22:24