![]() Неправильное подключение Меркурий 230-03RN , обоснование занижения показаний |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Неправильное подключение Меркурий 230-03RN , обоснование занижения показаний |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.4.2013 Пользователь №: 32729 ![]() |
Здравствуйте коллеги. Очень срочно нужна ваша помощь!
Имеем два счетчика Меркурий 230-03RN подключенных через трансформаторы тока. Подключены они неправильно: http://s48.radikal.ru/i121/1304/3d/c3926685b238.jpg Подключаем как положено: http://s020.radikal.ru/i723/1304/ae/aa7023459bbc.jpg В результате имеем возросший где-то в 2 раза расход электроэнергии. Необходимо объяснить людям ничего не понимающим в электрике как такое возможно, помогите сформулировать обоснование... |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 2.2.2013 Пользователь №: 30593 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Сегодня установили общедомовой счетчик в ВРУ нашего дома, я решил подключиться из спортивного интереса, вот что получилось: на одном ТТ перепутана полярность вт.ц? Что то я не могу понять, каким образом программа откладывает угол на векторной диаграмме между напряжением и током (или между чем и чем?), ведь написано же угол между 1 и 2; 119, а на векторной диаграмме он нарисован вообще между 2 и 3. В общем не понятно мне это. Дело в том, что я измеряю угол между напряжением и током ВАФом, а там четко пишет "ток "А" отстает от напряжения (если конечно стоит "L") на (условно) на 1 градус. Ну и соответственно я откладываю его на векторной диаграмме. Вот пример: -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 2.2.2013 Пользователь №: 30593 ![]() |
ведь написано же угол между 1 и 2; 119, а на векторной диаграмме он нарисован вообще между 2 и 3. Это векторы напряжений они сдвинуты между собой на 120 ГРАДУСОВ ( UB отстает от UA на 120гр UC отстает от UB на 120гр- прямое чередование) а то что Вы пишете про между 2 и 3 это вектор тока который вывернут на 180гр прочитайте пост #38. Сообщение отредактировал next - 11.6.2015, 22:41 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Это векторы напряжений они сдвинуты между собой на 120 ГРАДУСОВ ( UB отстает от UA на 120гр UC отстает от UB на 120гр- прямое чередование) а то что Вы пишете про между 2 и 3 это вектор тока который вывернут на 180гр прочитайте пост #38. На рисунках поста №38 не понятно какой угол между напряжением и током, скажем между напряжением "А" и током "А"? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
На рисунках поста №38 не понятно какой угол между напряжением и током, скажем между напряжением "А" и током "А"? Что тут не понятного ? "А" относительно "А-0" примерно 10-15 градусов. Учет налажен нормально. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
"А" относительно "А-0" примерно 10-15 градусов. Чето мы говорим о разном. Посмотрите пост №39, на первом рисунке имеется табличка с углами, где там указано "примерно" 10-15 град? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |