Здравствуйте. Меняем проводку в частном доме. В энергокомпании сказали, что счетчик нужно будет выносить на улицу. Набросал схему вводного щита. Подскажите правильные ли номиналы у автоматов и УЗО подобраны? В доме из мощных приборов только чайник и микроволновка. Не электроплит, не бойлеров и т.п. нет, т.к. это все на газу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Igor Kolomio
сообщение 11.6.2015, 22:01
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Бокс можно запитать непосредственно после дифа, без промежуточного автомата 16А.
Общий диф берите с утечкой 100 или 300мА, поскольку 30мА может постоянно срабатывать из-за утечки в проводах и подключаемого оборудования.
PEN (синюю линию) перед вводным автоматом нужно разделить на PE и N. Для этого PEN нужно посадить на земляную шинку PE. Добавить еще одну шинку N, которую нужно объединить с PE. Диф подключить к шинке N.
Вроде-бы ничего не перепутал.

Сообщение отредактировал Igor Kolomio - 11.6.2015, 22:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Алексей_*   Помогите с вводным щитом   11.6.2015, 12:36
- - Михаил Ник...   Цитата(Гость_Алексей_* @ 11.6.2015, 12:36...   11.6.2015, 13:31
- - Работник   И систему заземления предусматрите TN-C-S, а не ТТ...   11.6.2015, 15:03
- - Гость   Спасибо. Если я правильно понял, то вот так будет ...   11.6.2015, 15:14
|- - ??   Цитата(Гость @ 11.6.2015, 15:14) ... вот ...   11.6.2015, 17:14
- - Гость_Алексей_*   На рисунке вводной щиток, располагаться будет на ф...   11.6.2015, 17:45
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Алексей_* @ 11.6.2015, 17:45...   12.6.2015, 8:17
- - Igor Kolomio   Бокс можно запитать непосредственно после дифа, бе...   11.6.2015, 22:01
|- - Михаил Ник...   Неправильно не должно быть разрыва нулевого провод...   12.6.2015, 13:51
|- - Igor Kolomio   Цитата(Михаил Ник... @ 12.6.2015, 12:51) ...   12.6.2015, 14:29
|- - Volt380   Цитата(Михаил Ник... @ 12.6.2015, 13:51) ...   12.6.2015, 22:43
- - Гость_Алексей_*   Спасибо за ответы. Промежуточный автомат пускай ос...   12.6.2015, 9:40
- - Igor Kolomio   Можно й так сделать, только шинку снизу можно убра...   12.6.2015, 12:20
- - Гость   Всем спасибо за помощь!!!   12.6.2015, 14:43