Частный дом. Три фазы. На столбе окислился ноль. Сгорел инкубатор, блок питания рессивера и так по мелочи.
РЭС всячески отмазалась, что скрутки на столбе, мол не в ее компетенции. Хотя кабель до счетчика вроде в их компетенции. Но не суть. Пусть будет на их совести. Если сделать контур заземления в погребе и соединить с нулем столбе, перекоса фаз можно избежать при пропадани ноля? Или безполезно это? |
|
|
![]() |
| Гость_Гнус_* |
10.6.2015, 9:51
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Благодарю за разъясненея.
Друг посоветовал УЗО трехфазное после счетчика поставитть. Говорит, если ноль отвалится УЗО гарантировано выбъет. На сколько ампер лучше поставить. Оно дорого стоит? |
|
|
10.6.2015, 11:23
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Друг посоветовал УЗО трехфазное после счетчика поставитть. Говорит, если ноль отвалится УЗО гарантировано выбъет. Это не верно, при обрыве нуля на столбе утечки не произойдет поэтому узо не выбьет (это для трехфазного ввода) И техника ваше "сгорит" не зависимо от того занулено у вас заземление или нет. И скока они того нуля взять смогут ? ++ Сообщение отредактировал Transformator - 10.6.2015, 11:22 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
10.6.2015, 11:46
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 29.3.2009 Из: Московская обл. Пользователь №: 13979 |
Это не верно, при обрыве нуля на столбе утечки не произойдет поэтому узо не выбьет (это для трехфазного ввода) И техника ваше "сгорит" не зависимо от того занулено у вас заземление или нет. Если будет хоть какое плохонькое заземление (сразу после УЗО), при обрыве нуля УЗО отлетит сразу. Пусть внутреннее сопротивление блока питания компьютера Rпит.=250 Ом, а Rз=50 Ом Ток утечки составит: Iут =Uф/(Rпит+Rз)=220/300=0.73A (730мА) |
|
|
10.6.2015, 11:52
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Если будет хоть какое плохонькое заземление (сразу после УЗО), при обрыве нуля УЗО отлетит сразу. Пусть внутреннее сопротивление блока питания компьютера Rпит.=250 Ом, а Rз=50 Ом Ток утечки составит: Iут =Uф/(Rпит+Rз)=220/300=0.73A (730мА) Эт все понятно, только объясните мне тогда, каким образом этот ток попадет на землю. Нарисуйте схемку и посмотрите, проанализируйте. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
Гнус Перекос фаз и заземление 2.6.2015, 12:23
Transformator Цитата(Гнус @ 2.6.2015, 13:23) Если сдела... 2.6.2015, 12:42
Гнус Цитата(Transformator @ 2.6.2015, 12:42) К... 2.6.2015, 12:47
Roman D ГДЕ на столбе окислился ноль? Какие скрутки? 2.6.2015, 12:49
hysteresis На отпайке к дому вероятно.
Заземление не поможе... 2.6.2015, 13:35
ez81 Если отгорит на столбе то заземление спасет Ваше о... 2.6.2015, 14:53
Гнус Вопрос безопасности понят. Вопрос с соседями не по... 9.6.2015, 10:40
Student_007 Проблемы с напряжением будут, но в меньшей степени... 9.6.2015, 11:02
ez81 Студент 007 слишком мудренно ответил. простым язык... 9.6.2015, 15:28
Олега Цитата(ez81 @ 9.6.2015, 15:28) напряжение... 10.6.2015, 10:27
vick_tar заземление спасёт, однажды отгорел ноль на дом, си... 9.6.2015, 15:43
Dmitry_G Я понял так: У человека 3 фазный ввод кабелем от о... 9.6.2015, 22:16
Михаил Ник... Что в компитенции РЭС, а что нет, всё смотрится по... 10.6.2015, 9:42
hysteresis Цитата(Transformator @ 10.6.2015, 11:52) ... 10.6.2015, 12:00
Transformator Цитата(hysteresis @ 10.6.2015, 12:00) Фаз... 10.6.2015, 12:08
hysteresis Цитата(Transformator @ 10.6.2015, 12:08) ... 10.6.2015, 12:18
Transformator Цитата(hysteresis @ 10.6.2015, 12:18) Пов... 10.6.2015, 12:26

hysteresis Цитата(Transformator @ 10.6.2015, 12:26) ... 10.6.2015, 12:31

vick_tar Цитата(hysteresis @ 10.6.2015, 12:31) Поч... 10.6.2015, 14:15
Roman D Цитата(hysteresis @ 10.6.2015, 12:18) Пов... 11.6.2015, 21:00
Student_007 о каком нуле ведете разговор, PE проводник, PEN ил... 10.6.2015, 12:47
Student_007 Может человек сюрпризы любит с электричеством. 11.6.2015, 21:29
Сергей Георгиевич Здравствуйте, уважаемые господа - спецалисты по эн... 27.1.2018, 9:45
off.open Цитата(Сергей Георгиевич @ 27.1.2018, 10... 27.1.2018, 10:09
Ixtim Цитата(Сергей Георгиевич @ 27.1.2018, 9:4... 31.1.2018, 16:52
Сергей Георгиевич Да, именно так.
Потребление БП небольшое, стабилиз... 27.1.2018, 10:43
off.open Цитата(Сергей Георгиевич @ 27.1.2018, 11... 27.1.2018, 10:58
Roman D А Вам в голову не приходило, что применив трансфор... 27.1.2018, 10:54
Сергей Георгиевич Трансформатор можно подключить к двум фазам. В сит... 27.1.2018, 11:00
off.open Цитата(Сергей Георгиевич @ 27.1.2018, 12... 27.1.2018, 11:36
Roman D Цитата(Сергей Георгиевич @ 27.1.2018, 10... 27.1.2018, 12:04
Сергей Георгиевич Цитата(Roman D @ 27.1.2018, 12:04) Про ур... 27.1.2018, 12:16
Roman D Цитата(Сергей Георгиевич @ 27.1.2018, 11... 27.1.2018, 12:24
Сергей Георгиевич Включение трансов звездой мало что меняет.
Вы нав... 27.1.2018, 12:06
Roman D Цитата(Сергей Георгиевич @ 27.1.2018, 11... 27.1.2018, 12:16
off.open Цитата(Сергей Георгиевич @ 27.1.2018, 13... 27.1.2018, 13:00
Сергей Георгиевич К сожалению, мне это не исправить, председатель ко... 27.1.2018, 12:29
Олега В природе существуют БП с трехфазным входом и одно... 27.1.2018, 13:21
Roman D Я же говорю: партизанщина.
Автору темы не терпится... 27.1.2018, 13:27
Сергей Георгиевич off.open, при звезде сумма напряжений после однопо... 27.1.2018, 14:55
Roman D Цитата(Сергей Георгиевич @ 27.1.2018, 13... 27.1.2018, 15:42
Олега Цитата(Сергей Георгиевич @ 27.1.2018, 14... 27.1.2018, 18:35
Rezo Цитата(Сергей Георгиеви...)Идея такая: ставлю 3 од... 27.1.2018, 16:57
Roman D А, да. Трубу лучше забивать, а не вкапывать. 27.1.2018, 17:59
Сергей Георгиевич Rezo, спасибо за развёрнутый ответ!
Расположи... 27.1.2018, 20:03
Сергей ДД Цитата(Сергей Георгиевич @ 27.1.2018, 20... 28.1.2018, 23:19
Rezo ЦитатаЭто может вызвать перекос фаз относительном ... 28.1.2018, 11:56
Сергей Георгиевич Rezo, попробую уточнить вопрос.
Представим ситуаци... 28.1.2018, 17:54
Ixtim Цитата(Сергей Георгиевич @ 28.1.2018, 17... 28.1.2018, 19:07
Roman D Цитата(Ixtim @ 28.1.2018, 18:07) Такая си... 28.1.2018, 20:56
Ваня Иванов Цитата(Сергей Георгиевич @ 28.1.2018, 17... 28.1.2018, 18:57
Сергей Георгиевич Эх, да я тоже за всё хорошее и против всего плохог... 28.1.2018, 21:58
Rezo Цитата(Сергей Георгиеви...)у нас в гаражах одно и ... 28.1.2018, 22:33
Сергей Георгиевич Rezo, вариться мне в собственном соку - не всегда... 28.1.2018, 22:57
Rezo Цитата(Сергей Георгиеви...)копнуть немного теорию ... 29.1.2018, 0:13
Сергей Георгиевич Rezo,
Варистор я использовал, вернее ОПС-1D. Цена... 29.1.2018, 6:07
Rezo Цитата(Сергей Георгиеви...)Варистор я использовал,... 29.1.2018, 11:16
Сергей Георгиевич Согласно паспорта, ОПС-1D включается после предохр... 29.1.2018, 11:46
Rezo Цитата(Сергей Георгиеви...)Согласно паспорта, ОПС-... 29.1.2018, 12:21
Сергей Георгиевич Rezo, не буду спорить, в терминологии я был неточе... 29.1.2018, 18:52
Rezo Цитата(Сергей Георгиеви...)Ваша рекомендация в час... 29.1.2018, 20:16
Сергей Георгиевич Вчера побывал в гараже и обнаружил, что последстви... 31.1.2018, 15:35
Сергей Георгиевич Ixtim, плевать в протянутую руку нехорошо. 31.1.2018, 17:01
Ixtim Сергей Георгиевич, вы занимаетесь троллингом. Это ... 31.1.2018, 17:05
Сергей Георгиевич Ixtim, Отнюдь, ни провокации, ни обсуждения лично ... 31.1.2018, 17:08
Roman D По-нормальному это всё называется "колхозить... 31.1.2018, 17:20
Сергей Георгиевич Roman D, я не планирую нулевой провод соединять с ... 31.1.2018, 17:33
Roman D Сергей Георгиевич, это в любом случае форсмажорный... 31.1.2018, 19:27
Сергей Георгиевич Roman D, понятно, на свой страх и риск. В моей сит... 31.1.2018, 19:38![]() ![]() ![]() |
|