Параллельная работа трансформаторов , В длинных линиях освещения

Student_007
сообщение 9.6.2015, 8:37
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



"Параллельное включение трансформаторов применяют и в более сложных случаях, например, когда сеть низшего напряжения (осветительная) имеет большую протяженность. Такую сеть питают несколькими трансформаторами в различных местах, что уменьшает падение напряжения в линии и дает возможность применять провода меньшего сечения для устройства такой линии"

Кто сталкивался с такими линиями, в чем особенности реализации таких схем?

Сообщение отредактировал Student_007 - 9.6.2015, 8:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Sinus
сообщение 10.6.2015, 0:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
В чем конкретно ?

Обеспечение одновременности срабатывания пускателей на всех источниках э.э.
Ну и человеческий фактор.
Оператор АСУНО должен помнить что освещение ул. Пупыря (3км) питается одновременно от N шт. трансформаторов.

Еще вспомнил подводный камень.
Учет электроэнергии.
Был случай. (не совсем проверенная версия) Линия освещения питалась от 3-х трансов. Трансы "общественные", тоесть там и освещение улиц, и жилые дома, и гаражи какие то прочие потребители. Так вот, по вечерам один из трансов оказывался перегружен, и по линии освещения потекли всякие токи-перетоки. Счетчики все это усердно считали. Плюс, ощутимо грелся один участок трассы освещения.
Вышли из ситуации - отделением участков друг от друга, все встало на свои места. (ипользовали мачтовые разъединители)
Отсюда напрашивается вывод:
В параллельную работу желательно ставить трансформаторы специально заточенные под освещение. Но это фантастика. В реальности, на стадии проектирования, нужно получить информацию о загруженности трансов.

Ну и конечно схемы подключения обмоток трансформатора должны быть одинаковые.

Цитата
А так не видя схемы , трудно говорить что то конкретно

ИМХО тут полтора варианта:
- улица, например 5 км, через примерно каждые 600-900 метров освещение подключено к ТП
- две ТП, от них две линии освещения по 600-900 метров, линии идут навстречу друг другу и соединяются.
ps 5 км, 600-900 метров взял с потолка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 10.6.2015, 9:53
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3298
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Sinus @ 10.6.2015, 1:49) *
.


ИМХО тут полтора варианта:
- улица, например 5 км, через примерно каждые 600-900 метров освещение подключено к ТП
- две ТП, от них две линии освещения по 600-900 метров, линии идут навстречу друг другу и соединяются.
ps 5 км, 600-900 метров взял с потолка.

Я вас правильно понял ?
Является ли в таком случае работа трансформаторов - параллельная ?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения