Питание завода по 1-й категории , требования к ВЛ-10кВ-?

Dimich-krutan
сообщение 9.6.2015, 13:42
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



День добрый коллеги!
Кто может подсказать нормативную документацию по требованию к проектированию ВЛ-10кВ от подстанции до завода по 1-й категории надежности?
Вопрос в следующем допускается ли строить 1 линию ВЛ - двухцепную - два ввода вести по одним опорам, либо есть нормативные требования делать две отдельные ВЛ и какое расстояние между ними тогда должно быть?
Нормативной документации нигде не нашел, поэтому и обращаюсь к форуму, а энергетики говорят что надо 2 линии тащить (ссылок на документацию не дают).
Кинте кто знает ссылкой в меня пожалуйста. вопрос срочный, требуется землеотвод дополнительный для 2-й ВЛ делать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
haramamburu
сообщение 9.6.2015, 15:24
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



ez81, ИМХО никакого прикола... рухнула опора - и нет вворого ввода...
Это точно к одному потребителю шло?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 9.6.2015, 16:51
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(haramamburu @ 9.6.2015, 15:24) *
ez81, ИМХО никакого прикола... рухнула опора - и нет вворого ввода...
Это точно к одному потребителю шло?

Да к одному, а рухнуть может и РП и ГЭС и в земле они проложены рядом порвали и нет обоих. вторая категория вещь упрямая. icon_sad.gif ДГУ автору нужен это ведь 1 категория.

Сообщение отредактировал ez81 - 9.6.2015, 16:54


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Dimich-krutan   Питание завода по 1-й категории   9.6.2015, 13:42
- - ez81   Норматив не скажу но видел ВЛЗ-10кВ (СИП3)на одни...   9.6.2015, 15:07
- - haramamburu   ez81, ИМХО никакого прикола... рухнула опора - и н...   9.6.2015, 15:24
|- - ez81   Цитата(haramamburu @ 9.6.2015, 15:24) ez8...   9.6.2015, 16:51
- - с2н5он   предположу, что по двум линиям. иначе смысл в двух...   9.6.2015, 15:25
- - Dimich-krutan   в СО 153-34.20.118-2003 : п 5.26 при питании ПС с ...   9.6.2015, 15:29
- - haramamburu   Dimich-krutan, может и пальцем в небо... но всеж.....   9.6.2015, 15:45
|- - Dimich-krutan   Цитата(haramamburu @ 9.6.2015, 15:45) Dim...   9.6.2015, 16:51
- - DoctorGauss   Цитата(Dimich-krutan @ 9.6.2015, 16...   9.6.2015, 16:36
- - ez81   Линии 2 и ДГУ для 1ой категории а как расположить ...   9.6.2015, 16:55
- - Работник   Точно не знаю, но. 1. ВЛ-110 кВ, 220 выполняются д...   10.6.2015, 8:05
- - ez81   опоры св-105 разные бывают,тут обсуждали 1 кат. ht...   10.6.2015, 8:11
- - RomanNV   Делал заводик для нефтянки. Двухцепная ВЛ 10ка для...   10.6.2015, 13:10
- - Dimich-krutan   а на какую нормативную документацию экспертиза сос...   10.6.2015, 15:15


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему