Питание завода по 1-й категории , требования к ВЛ-10кВ-? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Питание завода по 1-й категории , требования к ВЛ-10кВ-? |
9.6.2015, 13:42
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
День добрый коллеги!
Кто может подсказать нормативную документацию по требованию к проектированию ВЛ-10кВ от подстанции до завода по 1-й категории надежности? Вопрос в следующем допускается ли строить 1 линию ВЛ - двухцепную - два ввода вести по одним опорам, либо есть нормативные требования делать две отдельные ВЛ и какое расстояние между ними тогда должно быть? Нормативной документации нигде не нашел, поэтому и обращаюсь к форуму, а энергетики говорят что надо 2 линии тащить (ссылок на документацию не дают). Кинте кто знает ссылкой в меня пожалуйста. вопрос срочный, требуется землеотвод дополнительный для 2-й ВЛ делать. |
|
|
![]() |
9.6.2015, 15:24
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
ez81, ИМХО никакого прикола... рухнула опора - и нет вворого ввода...
Это точно к одному потребителю шло? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
9.6.2015, 16:51
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
ez81, ИМХО никакого прикола... рухнула опора - и нет вворого ввода... Это точно к одному потребителю шло? Да к одному, а рухнуть может и РП и ГЭС и в земле они проложены рядом порвали и нет обоих. вторая категория вещь упрямая. Сообщение отредактировал ez81 - 9.6.2015, 16:54 -------------------- |
|
|
Dimich-krutan Питание завода по 1-й категории 9.6.2015, 13:42
ez81 Норматив не скажу но видел ВЛЗ-10кВ (СИП3)на одни... 9.6.2015, 15:07
с2н5он предположу, что по двум линиям. иначе смысл в двух... 9.6.2015, 15:25
Dimich-krutan в СО 153-34.20.118-2003 : п 5.26 при питании ПС с ... 9.6.2015, 15:29
haramamburu Dimich-krutan, может и пальцем в небо... но всеж..... 9.6.2015, 15:45
Dimich-krutan Цитата(haramamburu @ 9.6.2015, 15:45) Dim... 9.6.2015, 16:51
DoctorGauss Цитата(Dimich-krutan @ 9.6.2015, 16... 9.6.2015, 16:36
ez81 Линии 2 и ДГУ для 1ой категории а как расположить ... 9.6.2015, 16:55
Работник Точно не знаю, но.
1. ВЛ-110 кВ, 220 выполняются д... 10.6.2015, 8:05
ez81 опоры св-105 разные бывают,тут обсуждали 1 кат. ht... 10.6.2015, 8:11
RomanNV Делал заводик для нефтянки. Двухцепная ВЛ 10ка для... 10.6.2015, 13:10
Dimich-krutan а на какую нормативную документацию экспертиза сос... 10.6.2015, 15:15![]() ![]() ![]() |
|