Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Выбор трансформатора для пуска двигателя.

Гость_sinet_*
сообщение 25.5.2015, 17:29
Сообщение #1





Гости






Добрый день. Нужно выбрать трансформатор для пуска двигателя.
Ситуация такая. От линии 10 кВ питается несколько нефтяных скважин, на самой удаленной из них запускается двигатель который приводит в действие насос.
Данные по двигателю:
Pн=30 кВт
Uн=0,38 В
I=56 А
cos fi=0,87
Кратность пускового тока 5
Данные по линии:
Длина 2,49 км
Провод АС 95 ro=0,301 x0=0,421

Условие пуска это напряжение на шинах в момент пуска = 0,8Uном
Мне сказали нужно просчитать потери в линии и потери в трансформаторе, но никак не могу это все связать, прошу подсказать правильный порядок расчета и формулы, а то совсем запутался(
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pantryk
сообщение 4.6.2015, 14:25
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Сокращение срока службы связано с увеличением температуры обмоток при перегрузке, что плохо влияет на изоляцию - она быстрее старится. Если вы пускаете из холодного состояния, то за время пуска он может даже на установившуюся рабочую температуру не выйдет. Транс по расчетному току подбираем. Проверяем по просадке напряжения при пуске.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 4.6.2015, 14:37
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Цитата(Pantryk @ 4.6.2015, 14:25) *
... Проверяем по просадке напряжения при пуске.

Просадка напряжения на шинах транса будет при пуске? Как проверить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 4.6.2015, 15:32
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3298
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Igor Kolomio @ 4.6.2015, 15:37) *
Просадка напряжения на шинах транса будет при пуске? Как проверить?

Самозапуск двигателей собственных нужд электростанций .
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....758233251003754
есть программы online , специальные программы для электриков

Есть несколько способов уменьшить пусковой ток :
- применить частотный преобразователь
- применить устройство плавного пуска
- переключение со звезды на треугольник
- пускать на холостом ходу
- применить двухскоростной двигатель .
некорые уточнения :
- мы говорим о системе один тр-р ---- один двигатель
- к тр-ру кроме двигателя ни чего ни подключено .
Перегрузка транса во время запуска может составить до 300% - вы сказали , что это только на время пуска ( 15 сек ) ?
двигатель 27кВт, и возмем под него сухой транс - 40кВА - тр- р выбран в притык , я бы выбрал 63

Сообщение отредактировал moshkarow - 4.6.2015, 15:38


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 4.6.2015, 17:49
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Цитата(moshkarow @ 4.6.2015, 15:32) *
есть программы online , специальные программы для электриков

Я не нашел, буду благодарен если подскажете.

Цитата(moshkarow @ 4.6.2015, 15:32) *
Есть несколько способов уменьшить пусковой ток :
- применить частотный преобразователь
- применить устройство плавного пуска
- переключение со звезды на треугольник
- пускать на холостом ходу
- применить двухскоростной двигатель .

Я за то чтобы уменьшать пусковой ток двигателя + устанавливать компенсирующие устройства.
И электросетям легче переносить ерегрузки, и дешевле электроэнергия обойдется.

Цитата(moshkarow @ 4.6.2015, 15:32) *
некорые уточнения :
- мы говорим о системе один тр-р ---- один двигатель
- к тр-ру кроме двигателя ни чего ни подключено .
Перегрузка транса во время запуска может составить до 300% - вы сказали , что это только на время пуска ( 15 сек ) ?
двигатель 27кВт, и возмем под него сухой транс - 40кВА - тр- р выбран в притык , я бы выбрал 63

Принимаем время пуска транса - 15сек.
Допустимые кратковременные перегрузки трансформаторов при аварийных режимах:
Для сухого транса - 63,5% для времени 15 сек (грубая экстраполяция).
То-же для маслонаполненного транса - 215%.

Для транса 63кВА получается перегрузка около 150%.
Итого по моих грубых расчетах запуск двигателя выдержит только маслонаполенный транс.
И то за счет сокращения срока службы транса.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 4.6.2015, 20:06
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3298
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Igor Kolomio @ 4.6.2015, 17:49) *
Я не нашел, буду благодарен если подскажете.

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....983248687215495
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.....34847972013844
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....571456466997581
наберите в поиске
- программы для электриков
- soft для электриков
- программы по электроснабжению

Сообщение отредактировал moshkarow - 4.6.2015, 20:18


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- sinet   Выбор трансформатора для пуска двигателя.   25.5.2015, 17:29
- - Igor Kolomio   Трансформатор 10/0,4кВ ставите как можно ближе к д...   25.5.2015, 18:39
|- - sinet   Цитата(Igor Kolomio @ 25.5.2015, 18:39) Т...   25.5.2015, 19:35
- - Igor Kolomio   Пусковой ток двигателя 5х56А=280А (или 184,8кВА). ...   25.5.2015, 20:57
|- - Гость_Алексей_*   Цитата(Igor Kolomio @ 25.5.2015, 20:57) П...   26.5.2015, 10:02
||- - Igor Kolomio   Цитата(Гость_Алексей_* @ 26.5.2015, 9:02)...   26.5.2015, 10:20
|- - шахтер   Цитата(Igor Kolomio @ 25.5.2015, 21:57) П...   29.5.2015, 6:52
- - moshkarow   Сибикин, Ю. Д. Справочник молодого рабочего по экс...   25.5.2015, 21:35
- - Igor Kolomio   Допустимые кратковременные перегрузки трансформато...   29.5.2015, 22:50
- - moshkarow   Цитата(sinet @ 25.5.2015, 17:29) выбрать ...   30.5.2015, 7:40
- - Igor Kolomio   Я конечно могу ошибаться, но блок трансформатор-дв...   3.6.2015, 0:09
- - moshkarow   непонятно . Подробнее   3.6.2015, 7:55
- - Igor Kolomio   http://bd.patent.su/2354000-2354999/pat/se...ervle...   3.6.2015, 9:01
- - moshkarow   Расчет мощности и выбор силовых трансформаторов h...   3.6.2015, 9:47
- - Igor Kolomio   Из примеров непонятно как учитываются пусковые ток...   3.6.2015, 13:09
- - moshkarow   Пусковой период длится 15 секунд . Вы серьезно п...   3.6.2015, 14:56
- - Igor Kolomio   Считаю что даже кратковременная перегрузка отрицат...   3.6.2015, 16:20
- - moshkarow   Пусковой ток двигателя 5х56А=280А (или 184,8кВА). ...   3.6.2015, 16:57
- - Igor Kolomio   Moshkarow, вместо того чтобы обосновать свое мнени...   3.6.2015, 22:48
- - moshkarow   http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....52535...   4.6.2015, 7:10
|- - Igor Kolomio   Цитата(moshkarow @ 4.6.2015, 7:10) Самоза...   4.6.2015, 14:13
- - Pantryk   Сокращение срока службы связано с увеличением темп...   4.6.2015, 14:25
|- - Igor Kolomio   Цитата(Pantryk @ 4.6.2015, 14:25) ... Про...   4.6.2015, 14:37
|- - moshkarow   Цитата(Igor Kolomio @ 4.6.2015, 15:37) Пр...   4.6.2015, 15:32
|- - Igor Kolomio   Цитата(moshkarow @ 4.6.2015, 15:32) есть ...   4.6.2015, 17:49
|- - moshkarow   Цитата(Igor Kolomio @ 4.6.2015, 17:49) Я ...   4.6.2015, 20:06
- - Igor Kolomio   Я имел ввиду програмку, которая считает падение на...   4.6.2015, 21:56
- - Pantryk   Программа "Растр" для расчета режима сет...   8.6.2015, 16:44


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 9:46
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены