Добрый день. Нужно выбрать трансформатор для пуска двигателя.
Ситуация такая. От линии 10 кВ питается несколько нефтяных скважин, на самой удаленной из них запускается двигатель который приводит в действие насос. Данные по двигателю: Pн=30 кВт Uн=0,38 В I=56 А cos fi=0,87 Кратность пускового тока 5 Данные по линии: Длина 2,49 км Провод АС 95 ro=0,301 x0=0,421 Условие пуска это напряжение на шинах в момент пуска = 0,8Uном Мне сказали нужно просчитать потери в линии и потери в трансформаторе, но никак не могу это все связать, прошу подсказать правильный порядок расчета и формулы, а то совсем запутался( |
|
|
![]() |
4.6.2015, 14:25
Сообщение
#2
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Сокращение срока службы связано с увеличением температуры обмоток при перегрузке, что плохо влияет на изоляцию - она быстрее старится. Если вы пускаете из холодного состояния, то за время пуска он может даже на установившуюся рабочую температуру не выйдет. Транс по расчетному току подбираем. Проверяем по просадке напряжения при пуске.
|
|
|
4.6.2015, 14:37
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 |
|
|
|
4.6.2015, 15:32
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Просадка напряжения на шинах транса будет при пуске? Как проверить? Самозапуск двигателей собственных нужд электростанций . http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....758233251003754 есть программы online , специальные программы для электриков Есть несколько способов уменьшить пусковой ток : - применить частотный преобразователь - применить устройство плавного пуска - переключение со звезды на треугольник - пускать на холостом ходу - применить двухскоростной двигатель . некорые уточнения : - мы говорим о системе один тр-р ---- один двигатель - к тр-ру кроме двигателя ни чего ни подключено . Перегрузка транса во время запуска может составить до 300% - вы сказали , что это только на время пуска ( 15 сек ) ? двигатель 27кВт, и возмем под него сухой транс - 40кВА - тр- р выбран в притык , я бы выбрал 63 Сообщение отредактировал moshkarow - 4.6.2015, 15:38 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
4.6.2015, 17:49
Сообщение
#5
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 |
есть программы online , специальные программы для электриков Я не нашел, буду благодарен если подскажете. Есть несколько способов уменьшить пусковой ток : - применить частотный преобразователь - применить устройство плавного пуска - переключение со звезды на треугольник - пускать на холостом ходу - применить двухскоростной двигатель . Я за то чтобы уменьшать пусковой ток двигателя + устанавливать компенсирующие устройства. И электросетям легче переносить ерегрузки, и дешевле электроэнергия обойдется. некорые уточнения : - мы говорим о системе один тр-р ---- один двигатель - к тр-ру кроме двигателя ни чего ни подключено . Перегрузка транса во время запуска может составить до 300% - вы сказали , что это только на время пуска ( 15 сек ) ? двигатель 27кВт, и возмем под него сухой транс - 40кВА - тр- р выбран в притык , я бы выбрал 63 Принимаем время пуска транса - 15сек. Допустимые кратковременные перегрузки трансформаторов при аварийных режимах: Для сухого транса - 63,5% для времени 15 сек (грубая экстраполяция). То-же для маслонаполненного транса - 215%. Для транса 63кВА получается перегрузка около 150%. Итого по моих грубых расчетах запуск двигателя выдержит только маслонаполенный транс. И то за счет сокращения срока службы транса. |
|
|
4.6.2015, 20:06
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Я не нашел, буду благодарен если подскажете. http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....983248687215495 http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.....34847972013844 http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....571456466997581 наберите в поиске - программы для электриков - soft для электриков - программы по электроснабжению Сообщение отредактировал moshkarow - 4.6.2015, 20:18 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
sinet Выбор трансформатора для пуска двигателя. 25.5.2015, 17:29
Igor Kolomio Трансформатор 10/0,4кВ ставите как можно ближе к д... 25.5.2015, 18:39
sinet Цитата(Igor Kolomio @ 25.5.2015, 18:39) Т... 25.5.2015, 19:35
Igor Kolomio Пусковой ток двигателя 5х56А=280А (или 184,8кВА).
... 25.5.2015, 20:57
Гость_Алексей_* Цитата(Igor Kolomio @ 25.5.2015, 20:57) П... 26.5.2015, 10:02

Igor Kolomio Цитата(Гость_Алексей_* @ 26.5.2015, 9:02)... 26.5.2015, 10:20
шахтер Цитата(Igor Kolomio @ 25.5.2015, 21:57) П... 29.5.2015, 6:52
moshkarow Сибикин, Ю. Д.
Справочник молодого рабочего по экс... 25.5.2015, 21:35
Igor Kolomio Допустимые кратковременные перегрузки трансформато... 29.5.2015, 22:50
moshkarow Цитата(sinet @ 25.5.2015, 17:29) выбрать ... 30.5.2015, 7:40
Igor Kolomio Я конечно могу ошибаться, но блок трансформатор-дв... 3.6.2015, 0:09
moshkarow непонятно . Подробнее 3.6.2015, 7:55
Igor Kolomio http://bd.patent.su/2354000-2354999/pat/se...ervle... 3.6.2015, 9:01
moshkarow Расчет мощности и выбор силовых трансформаторов
h... 3.6.2015, 9:47
Igor Kolomio Из примеров непонятно как учитываются пусковые ток... 3.6.2015, 13:09
moshkarow Пусковой период длится 15 секунд . Вы серьезно п... 3.6.2015, 14:56
Igor Kolomio Считаю что даже кратковременная перегрузка отрицат... 3.6.2015, 16:20
moshkarow Пусковой ток двигателя 5х56А=280А (или 184,8кВА).
... 3.6.2015, 16:57
Igor Kolomio Moshkarow, вместо того чтобы обосновать свое мнени... 3.6.2015, 22:48
moshkarow http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....52535... 4.6.2015, 7:10
Igor Kolomio Цитата(moshkarow @ 4.6.2015, 7:10) Самоза... 4.6.2015, 14:13
Igor Kolomio Я имел ввиду програмку, которая считает падение на... 4.6.2015, 21:56
Pantryk Программа "Растр" для расчета режима сет... 8.6.2015, 16:44![]() ![]() ![]() |
|