Добрый день. Нужно выбрать трансформатор для пуска двигателя.
Ситуация такая. От линии 10 кВ питается несколько нефтяных скважин, на самой удаленной из них запускается двигатель который приводит в действие насос. Данные по двигателю: Pн=30 кВт Uн=0,38 В I=56 А cos fi=0,87 Кратность пускового тока 5 Данные по линии: Длина 2,49 км Провод АС 95 ro=0,301 x0=0,421 Условие пуска это напряжение на шинах в момент пуска = 0,8Uном Мне сказали нужно просчитать потери в линии и потери в трансформаторе, но никак не могу это все связать, прошу подсказать правильный порядок расчета и формулы, а то совсем запутался( |
|
|
![]() |
4.6.2015, 14:25
Сообщение
#2
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Сокращение срока службы связано с увеличением температуры обмоток при перегрузке, что плохо влияет на изоляцию - она быстрее старится. Если вы пускаете из холодного состояния, то за время пуска он может даже на установившуюся рабочую температуру не выйдет. Транс по расчетному току подбираем. Проверяем по просадке напряжения при пуске.
|
|
|
sinet Выбор трансформатора для пуска двигателя. 25.5.2015, 17:29
Igor Kolomio Трансформатор 10/0,4кВ ставите как можно ближе к д... 25.5.2015, 18:39
sinet Цитата(Igor Kolomio @ 25.5.2015, 18:39) Т... 25.5.2015, 19:35
Igor Kolomio Пусковой ток двигателя 5х56А=280А (или 184,8кВА).
... 25.5.2015, 20:57
Гость_Алексей_* Цитата(Igor Kolomio @ 25.5.2015, 20:57) П... 26.5.2015, 10:02

Igor Kolomio Цитата(Гость_Алексей_* @ 26.5.2015, 9:02)... 26.5.2015, 10:20
шахтер Цитата(Igor Kolomio @ 25.5.2015, 21:57) П... 29.5.2015, 6:52
moshkarow Сибикин, Ю. Д.
Справочник молодого рабочего по экс... 25.5.2015, 21:35
Igor Kolomio Допустимые кратковременные перегрузки трансформато... 29.5.2015, 22:50
moshkarow Цитата(sinet @ 25.5.2015, 17:29) выбрать ... 30.5.2015, 7:40
Igor Kolomio Я конечно могу ошибаться, но блок трансформатор-дв... 3.6.2015, 0:09
moshkarow непонятно . Подробнее 3.6.2015, 7:55
Igor Kolomio http://bd.patent.su/2354000-2354999/pat/se...ervle... 3.6.2015, 9:01
moshkarow Расчет мощности и выбор силовых трансформаторов
h... 3.6.2015, 9:47
Igor Kolomio Из примеров непонятно как учитываются пусковые ток... 3.6.2015, 13:09
moshkarow Пусковой период длится 15 секунд . Вы серьезно п... 3.6.2015, 14:56
Igor Kolomio Считаю что даже кратковременная перегрузка отрицат... 3.6.2015, 16:20
moshkarow Пусковой ток двигателя 5х56А=280А (или 184,8кВА).
... 3.6.2015, 16:57
Igor Kolomio Moshkarow, вместо того чтобы обосновать свое мнени... 3.6.2015, 22:48
moshkarow http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....52535... 4.6.2015, 7:10
Igor Kolomio Цитата(moshkarow @ 4.6.2015, 7:10) Самоза... 4.6.2015, 14:13
Igor Kolomio Цитата(Pantryk @ 4.6.2015, 14:25) ... Про... 4.6.2015, 14:37
moshkarow Цитата(Igor Kolomio @ 4.6.2015, 15:37) Пр... 4.6.2015, 15:32
Igor Kolomio Цитата(moshkarow @ 4.6.2015, 15:32) есть ... 4.6.2015, 17:49
moshkarow Цитата(Igor Kolomio @ 4.6.2015, 17:49) Я ... 4.6.2015, 20:06
Igor Kolomio Я имел ввиду програмку, которая считает падение на... 4.6.2015, 21:56
Pantryk Программа "Растр" для расчета режима сет... 8.6.2015, 16:44![]() ![]() ![]() |
|